火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。 火灾探测器的分类比较复杂。实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。 (一)结构造型分类法 按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。 线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。 点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。大多数火灾探测器属于点型火灾探测器。 (二)探测火灾参数分类法 根据火灾探测器探测火灾
爆炸火灾危险环境分区和防雷分类
按火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三类。1、区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。2、集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。这种系统一般用于一级或二级保护对象。3、控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这种系统一般用于特级或一级保护对象。(一)区域报警系统在区域报警系统中,一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器
想问问大家我知道的监理分为 国字号的省字号的和监理员想问问有什么区别吗?国字号就是全国注册监理工程师吧!那省字号的呢和一般说的监理员区别在于什么呢?一个项目上面有一个国字监理一个月7000最低的普通的也就是2500
今天整理了消防工程师知识点:火灾危险性分类。
知识点:电气火灾监控系统
上只找到有关泡沫塑料和酚醛泡沫塑料生产厂房的火灾危险性,至于普通塑料怎么套火灾危险性分类呢.求达人解答.:loveliness:
要设计一个堆放钾肥及磷肥的仓库,请问仓库火灾危险性分类是几类?建筑设计防火规范的分类举例没有查到例子。 有哪位大大可以解答下,谢谢~
新建一炭黑仓库,算乙类还是丙类啊,在石化规范上举例说炭黑是乙类的,可根据我查到的资料,很多都是按丙类设计的,连炭黑生产工厂都按丙类,以前做的一些轮胎生产工厂,大量使用炭黑着色,也是按丙类设计,各位怎么看?
一直有一个很小白的问题没有解决,火灾危险性分类分为甲、乙、丙、丁、戊类,火灾危险等级可以分为轻危险级,中危险级,严重危险级和仓库危险级。为什么《建筑设计防火规范》中只有“火灾危险性分类”的内容,没有“火灾危险等级”的划分?只有在《自动喷水灭火系统设计规范》的附录中才有关于“火灾危险等级”的内容。难道对于建筑专业来说,划分“火灾危险等级”毫无意义。堂堂《建筑设计防火规范》不应该说明一下“火灾危险等级”的划分吗?
问1:在密闭设备内操作温度小于物质自燃温度的生产,其火灾危险性如何判定
请问,控制中心报警系统、集中报警系统、区域报警系统有什么本质上的区别吗?我做了一个7层小办公楼,有消防控制室。我是按照火灾自动报警系统设计规范上的分类把我设计的系统确定为集中报警系统。但消防报批,消防局的非要说是控制中心报警系统。是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?有什么本质的区别吗?请高手指点。
注册消防考试考友们,大家好!复习的时候,是不是为火灾危险性分类举例到底应不应该记而纠结呢?看看两年真题中多处涉及到这部分考点,有的虽然考的不是很直接,但是判断不出火灾危险性分类,就算你记住了要求,考试的时候也为没法对号入座而感到懊悔,所以,不用纠结啦,记是肯
关于一级注册消防工程师考试重点有哪些?建议大家可以去看看历年真题分值分布表,你会发现重点章节永远是分值很高,非重点章节连续两年都是一两分,两三分…… 此外,有的表格你必须要记住,比如火灾危险性分类、民用建筑的防火间距、民用建筑的防火分区、自喷系统的设计参数等。 今天给大家说下火灾危险性分类,每年必考! 常见的三类物质是液体、气体和固体。 液体在划分火灾危险性时,以闪点为主要指标,具体如下: 甲类厂房(仓库):闪点<28℃(汽油、甲醇、乙醇等) 乙类厂房(仓库):28℃≤闪点<60℃(松节油、樟脑油、煤油等) 丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等) 气体在划分火灾危险性时,以爆炸下限为主要指标,具体如下: 甲类厂房(仓库):爆炸下限<10%(氢气、煤气、天然气、甲烷等) 乙类厂房(仓库):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨气) 注:常见气体中,除一氧化碳和氨气外,其余基本上都是甲类。<
在厂房和仓库中的火灾危险性分类很重要,实务、综合和案例都会考,为了更好的记忆特别整理了同一物质所处生产类型不同的火灾危险性分类和同一物质在生产和储存中的火灾危险性分类。 同一物质所处生产类型不同的
为减少火灾的危害,我们可以在火灾发生初期通过一系列电子设施进行预警,在第一时间将火灾扼杀在摇篮之中。火灾自动报警系统应运而生。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为以下三类。一、区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器等组成,只有报警功能。二、集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制图形显示装置、消防联动控制器等组成。三、控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及以上集中报警系统。火灾自动报警系统在遏制火灾发展特别是火灾初期灭火发挥的重要作用,我们在生活工作场所都能看到一些组件如烟感器、感温器等,可以观察一下切不可好奇或取下自用。
我做的一个工业厂房30000M3左右,危险性是按丙类厂房考虑的(火灾延续时间按2小时),(建筑专业跟椐生产性质定的),里面有个很小的仓库1500M3左右(贮存生产用的丙类原材料).但消防局要我按丙类仓库设计,即火灾延续时间按3小时.要加大水池贮水量,现在大家都找不到相应的规范说明,在生产厂房内的仓库超过多大,就要按仓库而不是厂房来算,各执一词,谁都找不到根据,现在还没解决,问过好多有经验的高工,他们都说这么小的仓库,不会影响整个丙类厂房火灾危险性,但是消防局的人就是发横说要按丙类仓库设计.MD,当官的就是NB,不用讲理,就是不给你批!!!,大家说我该怎么办?