本人现在接触到一工地,施工现场地质条件差。场地原为一弃渣场,现动工修建学校。拟建建筑基础形式为桩基础,采用(旋挖)机械成孔。但是成孔过程中孔坍塌较为严重,请教下,对于机械钻孔桩塌孔采用何种方式处理较为经济节约且成效较好?请各位朋友给点建议。。。谢谢。
本人看施工地上 43直径钻头用来打50桩径的桩,53直径钻头用来打60直径的桩,70直径钻头用来打80直径的桩。是否存在不合规范的地方?[ 本帖最后由 shixuni 于 2010-12-31 07:37 编辑 ]
百度了一下,钻孔桩有干作业法钻孔桩,泥浆护壁法钻孔桩和套管护壁法钻孔桩三种,什么是干作业钻孔桩,这个问题我很困扰,请教牛人。
钻孔桩常见事故发生及处理
给大家发个钻孔桩与管桩的造价比较,请大家谈谈看法。价问题,你可以问你们做预算的当地的定额情况。至于市场价,现在一般在江浙上海一带,钻孔灌注桩以混凝土立方计算,大约700~800元左右一立方的样子。预应力管桩的市场价格,以每米计算。我了解的情况,在江浙上海一带,400管径的,大约100元一米,500管径的,大约150元一米,600管径的,大约200元一米。市场价格变化大,要了解这个,你必须向当地的打桩单位了解,以上数据,仅供参考。根据实际工程(天津地区)的对比计算,预应力管桩(400、500)单位承载力造价约为1.0元/kN,钻孔灌注桩(500、600)单位承载力造价约为2.1元~2.5元/kN。不同场地、不同地区的地质情况会存在差异,造价也会浮动,但差别不会非常大。故可
钻孔桩施工安全保证措施
请教大家一个关于钻孔桩计算的问题:钻孔桩轴向受压承载力计算公式中,桩端的埋置深度h值规定:h的计算值不大于40米,当大于40米时,按40米计算,这是为什么???
现在手头有个高边坡,岩层界面比较陡,但又必须在岩石界面内布置桩,审图公司提了一个桩边距岩石边缘应有一个最小水平距离,叫我查阅相关规范,但我翻了一遍都没找到这条,求助各位大大
1. 常见的钻孔(包括清孔时)事故及处理方法分述如下: 1
大家在灌注桩钻孔定额的选取时,不知道你有没有发现一个问题? 钻孔地质不同定额的基价相差甚远。 有些省市定额地质划分少则两三种,多者七八种,而定额说明中对地质的划分与国家标准《岩土勘察规范》和《工程岩体分级标准》差异较大,如何应用成为编审的争议点。
俺处有一深基坑用土钉支护,土钉长度8到12米,孔径100mm,在专项方案论证时有专家指出必须用干法成孔,请问应选用哪种钻孔机械可以在不用水的情况下做成这个深度的土钉孔?
本人接触钻孔桩不多,在桥梁施工时设计桩径为150cm,钢筋笼(螺旋筋外径)直径142cm,施工时使用冲击钻,钻头直径145cm,钢筋笼外侧有做保护层的导向鼻6mm厚、宽度10cm的钢板,在施工时施工方图省事没有放探孔器,同时也是为了防止沉淀物过厚,就进行了吊放钢筋笼和水下灌注,通过三根声测管声测时没有发现任何异常。但本人觉得由于钻孔桩的泥浆护壁强度应该很薄弱,冲击钻孔时护壁外型不是很圆。容易出现主筋陷如泥浆护壁中的情况,如果会出现这种情况,下次施工时一定严格要求施工人员下放探孔器。请施工经验丰富的工程技术人员帮助解答我的疑惑问题。先谢谢了!
立交桥钻孔桩技术交底书!!
关于冲击钻造灌注桩孔(岩石)桩径0.8m单位100m,我对比了部颁定额和重庆市建筑工程消耗量定额,发现人工工时和粘土差别太大,部颁(3853工时,108T),重庆(736工时,4.8立方).再查了下重庆人工挖孔,普坚石12m(651.2工时).都包括护壁和运输.1.同样的施工方法,为什么消耗量差别这么大?如果算桩径0.8m,那么100m桩孔体积为50.24m3,而光粘土的消耗都108T,换算成泥浆量更大,何况泥浆护壁还是循环使用.2.机械施工的人工居然比人工挖更高.那用机械施工干什么,不解其中的道理.
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-19 23:34 编辑 目 录 一、桩头破除 二、破除混凝土块垫层 三、基础垫层施工 四、钢筋绑扎
泥浆护孔,钻孔桩置换水时清理泥浆,请问大家,变成水,孔壁是不是会塌孔呢?谢谢
目前项目为200米超高层,桩基设计为钻孔灌注桩,直径900,有效桩长62米,三层地下室,钻孔深度80米。施工单位采用了GPS10钻机,成孔垂直度偏差稍大。 请教:此类钻机有没有规范规定的施工能力?比如换成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工质量?综合性价比上哪个更合适?
深层钻孔桩桩基施工技术
各位大虾,小弟近日看了一个基坑设计图纸,里面提到了一点:钻孔桩主筋锚入冠梁长度为33d,如果是22的钢筋就相当如锚入726mm,我想知道这个33d是哪里说的,我看了建筑基坑支护技术规程里面没有提到这一点,只是说了按设计要求,一般来说主筋进入冠梁的长度是多少?谢谢各位了,急需答案!!!