比如小区变电所,负荷大约200KVA变压器怎没选择,主接线怎麽选择,都那些电气设备,具体怎没选择。保护装置及二次设备配置怎没选择,直流电源及站用电源怎没设计?请赐教不胜感激
变电设计的图纸~ 是专业版哟
变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台
我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
正在作一个工厂35KV的总降所的配电,有如下问题请教给位:1.单回35KV电缆出线所输送的最合理最经济的容量是多大呢?这个容量是怎么确定的?与送电的距离有什么关系吗?2.这个工厂的35KV总降所的计算负荷是225000KW,全部采用电缆进出线,需要几路进线?系统的接线方式单母线分段是否可行?单母线分两段还是若干段?盼望一个详细的回答!谢谢!
光阴若箭,白驹过隙。癸巳即逝,甲午将至。岁末作文,以为此结。壬辰仲春,谪辞帝都。辗转一夏,妖都邂逅。秋入京能,至今年余。北都三年,初事地铁。中投湘潭,三月风电。南下穗城,终为电设。地铁电设,相阻甚远。辍书重拾,同事多济。山重水复,柳暗花明。初入京能,落组一次。然失资质,绝于投标。主网渐少,粥减僧多。纵观癸巳,开局艰难。配网技改,中盘支撑。复夺资质,收官完美。大局已述,毋需再言。鄙人得失,总结规划。成长残漏,余文详叙。暮春蚕月,残寒犹袭。京能入赣,主网合作。宜黄工程,一次委身。鄱阳湖南,江南道西。豫章故郡,洪都新府。临川才乡,宜黄河岸。主网新建,农网改造。玉泉食厂,加油站侧。二址择一,暂定其后。槐月计始,止于桂月。可研初设,内审外审。反复修改,竟也顺利。万事佯定,整装待发。施工设计,接踵而至。东风不便,波折初现。初涉国网,京能惶恐。施工招标,稍有懈怠。
110kv变电站施工组织设计
本人做民用电气设计已有数年时间,但惭愧的是对变电所设计一窍不通(本地变电所设计多由电力设计院把持).但最接到一外地工程需要做10kv变电所,为难中.跪请那位大虾出手相救,求变电所设计的设计思路,计算过程.最好是类似毕业论文的东东.在这里先谢谢了!! 信箱gcl51@263.net
我公司要新上一个110kv变电所,请教大家一个110kv变电所需要设计哪些图纸呢?例如一次、二次部分、继电保护、直流系统等,越详细越好,谢谢!
目前正在设计一座110kV变电站,选定的站址附近有一座待建的加油站,变电站距离加油站的最小距离要控制在多少合适?也就是变电站围墙与加油站围墙之间的最小距离,该加油站油库靠近变电站110设备区。查了下《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92》中相似环境下(发电厂制氢站)要求是15米,总感觉这个距离要求有些低了,大家在设计过程中有遇到过类似情况的吗?是如何确定的,请执教!!
贵州某200KVA变电所施工组织设计
求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
看到此贴的大侠们请指教: 在便电站防雷接地的设计中,有关地网设计里我们设置了水平接地网和垂直地极,请问,垂直地极需要在水平地网的交叉点处处设置么?
摘 要(略)Abstract(略)1 绪言1.1 我国电力工业发展概况1.2 设计背景1.3 设计的目的和意义1.4 国内外概况1.5 瓜山新变电站原始资料调查2 电气主接线的选择及最优方案的确定2.1 主接线的设计依据2.2 主接线设计的基本要求2.3 变电站主接线模式分析及适用范围2.3.1 单母线主接线2.3.2 单母线分段主接线2.3.3 双母线主接线2.3.4 内桥接线2.5 电气主接线最优方案的确定3.1 主变压器的选择3.1.1 选择原则3.1.2 主变压器的形式、容量和台数的确定3.2 站用变压器的选择4 短路电流的计算4.1 短路计算的目的、规定与步骤4.1.1 短路电流计算的目的4.1.2 短路计算的一般规定4.1.3 计算步骤4.2 变压器的参数计算及短路点的确定4.2.1 变压器参数的计算
关于请教变电所设计一个问题??油浸式变电所低压出线采用铜牌母线,请教各位专家不管什么容量变压器,变压器室的低压母线出现孔中线距地一定要3650cm???
220KV-500KV变电所二次设计资料,中国电力出版社,PDF格式,比较全面[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:20 编辑 ]
本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。
里面的计算程序设计讲的比较详细,感兴趣的朋友可以看一下。pdf格式
本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话,直接给参考意见,国标和你当地的都可以,谢谢大家~~