供电局检查后发现我司的变电站存在安全隐患,要求整改,所以就搜寻相关的资料查看,顺便分享给需要的朋友。
10kV及以下变电所设计规范
论文简介:35~110kv变电所设计规范,建筑电气必读... 投稿网友:zhangfj2009 上传时间: 2013-07-15
资源共享
第一章 总 则 第1.0.1条 为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条 变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条 变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条 变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条 10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。
请问最新版的是哪一版?94版吗?
35kv 110kv变电所的设计规范 有用的着的朋友可以看看
10kV及以下变电所设计规范 .rar
10kV及以下变电所设计规范的条文说明,觉得现在电子版的条文说明太少了。
10kV及以下变电所设计规范中第6.1.4条当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔:一、油量大于1000kg时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m;二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。疑问:现在有一个油量小于1000kg的变压器,距建筑物外墙的距离为4m即小于5m,那么按第二种情况,变压器外廓两侧加1.5m的
20kV及以下变电所设计规范于2014年7月1日起实施,但还一直没有看到实体书和正式版的PDF。之前版主@北方郎上传了征求意见稿,十分感谢!今喜获报批稿(培训稿),也上传同大家分享。
10KV及以下变电所设计规范征求意见稿
10kV及以下变电所设计规范》(征求意见稿)
变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台
本帖最后由 songlaln 于 2013-5-13 14:50 编辑 10kV及以下变电所设计规范中,第4.2.7条 高压配电室内各种通道最小宽度第4.2.9条 配电屏前、后通道最小宽度两表柜(屏)后通道最小宽度为什么不一致?
《10kV及以下变电所设计规范》征求意见稿[ 本帖最后由 之清 于 2010-8-6 09:40 编辑 ]
本人做民用电气设计已有数年时间,但惭愧的是对变电所设计一窍不通(本地变电所设计多由电力设计院把持).但最接到一外地工程需要做10kv变电所,为难中.跪请那位大虾出手相救,求变电所设计的设计思路,计算过程.最好是类似毕业论文的东东.在这里先谢谢了!! 信箱gcl51@263.net
请问长度超过8米的配电装置室,设有两个门,是否均需直接对外?现需要设计一个变电所,城市轨道交通(高架线路)用,利用桥下空间设置一个牵引降压混合变电所,提供列车动力及线路区间照明等用途,面积约500平方米,含有控制室、400V开关柜室、33kV开关柜室、整流变压器室等。其中控制室有两个门,一个直接对外,一个与400V开关柜室相通,审查人员指出不满足要求,应两门都直通室外。请问这是否强条?我的设计是否存在问题?急盼答复,谢了!
我公司要新上一个110kv变电所,请教大家一个110kv变电所需要设计哪些图纸呢?例如一次、二次部分、继电保护、直流系统等,越详细越好,谢谢!
关于请教变电所设计一个问题??油浸式变电所低压出线采用铜牌母线,请教各位专家不管什么容量变压器,变压器室的低压母线出现孔中线距地一定要3650cm???