首页 课程 资料 论坛
  • 变压器,线路的保护如何选定

    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。

  • 关于110KV变压器保护问题

    我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?

  • 变压器如此保护是否可行?

    一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。

  • 10KV变压器保护怎么整定

    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。

  • 变压器零序保护如何实现?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?

  • 变压器的保护问题,请教大家

    变压器的保护问题,请教大家

    今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。

  • 关于变压器的速断保护整定

    变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?

  • 变压器中性点间隙保护装置

    110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性

  • 变电所主变压器中性点保护间隙

    各位大虾:关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:1、中性点保护间隙起何作用;2、什么情况下需要设中性点保护间隙;3、中性点保护间隙长度如何整定;4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。

  • 变压器和相关电路的过载保护

    大家好,有问题想请教各位!油烟机的不合格项目:变压器和相关电路的过载保护不合格产品原因分析及整改措施:请各位指导:原因分析及整改措施,怎么写!谢谢

  • 【求助】20kV的变压器保护如何配置?

    变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式,变压器为三角/三角接线。20KV线路保护带方向,发电机过流不带方向。配后备保护,按规范双侧有电源双绕组变压器的相间短路应有方向,选用的一家后备保护装置倒是有复合电压闭锁(方向)过流保护,但是零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流,我这工程的接地是电容电流是小接地电流,取电缆上的零序CT,不知道能否使用?想换低压变压器保护做后备保护用以解决零序电流的问题,但是低压变压器保护的为复合电压过流保护,不带方向。不知道怎么取舍?望保护高人指点迷津,感谢!感谢!

  • PAS2950D变压器保护原理图

    图纸简介: 10KV以下配变保护,适用于2500KVA以下的干式油式变 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • 变压器的保护方式有什么

    变压器的保护方式有什么?变压器一般采用的保护方式就是在不正常工作的时候有负电荷,外部短路引起的电流等,大容量的变压器由于它的额定工作密度高,可能引起的变压器的故障。 大型变压器一般采用以下几种保护方式: 一、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。 二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。 五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。 六、过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 变压器瓦斯保护反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大

  • 求助变压器保护定值的计算

    本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!

  • 复电变压器轻重瓦斯如何保护

    瓦斯保护是变压器等电气设备的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。 变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示复电变压器运行异常,根据电老虎网的经验,其原因主要有: (1) 在复电变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1

  • 变压器的保护应符合什么规定

    1、对复电变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护: 1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; 2)绕组的匝间短路; 3)外部相间短路起的过电流; 4)干式复电变压器防护外壳接地短路; 5)过负荷; 6)变压器温度升高; 7)油浸式变压器油面降低; 8)密闭油浸式变压器压力升高;

  • 浅谈配电变压器的防雷保护

    雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压

  • 变压器应装设的保护有哪些?

    本帖最后由 steg1234 于 2015-7-22 14:00 编辑 ( 1)瓦斯保护:反映复电变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。 (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。 (3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。 (4)零序保护:反映复电变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。

点击加载更多

变压器间隙保护

变压器间隙保护专题,为您提供变压器间隙保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器间隙保护 相关的专业交流讨论,更多变压器间隙保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变形缝做法

变压器容量等级