目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!
一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,房子为框剪结构,18层,不带地下室,10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?
请教:新建楼房,安装容量为1500KW,计算负荷为1250KW,要选用多大容量变压器(同时使用率按70%),如何计算? 另外还想问一下,对于干变,平时负荷控制在变压器容量的多大百分比合适?短时间超载,最大能超多少是比较安全的? 各位网友,请多指教,谢谢!
44KW电机数台,最多同时启动6台,配电变压器容量应该怎么选择?有计算公式吗我是按《工业与民用配电设计手册》P271,不频繁启动时最大电流允许为变压器额定电流的4倍,P273,允许全压启动的鼠笼型电动机最大功率,不经常启动时为0.3倍变压器额定容量,最终选的800KVA的配电变压器
现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?
各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!
一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?: 该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是: Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA因此,选择一台800 KVA的干式变压器。 本人认为,此设计单位计算过程中,需要系数取的过小,负荷计算结果不合适。在此请教各位。谢谢!
第一个:P=312KW Q=196KW S=368KW 选择变压器时候 计算总负荷容量是P=312KW 所以为达到符合率80%情况,选择两台200KVA的变压器 第二个:是用 S为计算总负荷的容量 ,进而选择变压器(请看附图) 小弟请问的是:到底P 和 S哪个是代表负荷的总容量?
在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W
公司里有一台2KVA-380/220的控制变压器,基本没有感性负载,其输入实际电流为4A左右,输出为7A左右.一次侧安装了5A的NFB,二次安装了10A的NFB,但还是烧了绝缘,一次侧NFB也跳了.现在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想请教一下高手.还想请教一下该如何选.
控制变压器容量如何选择负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?
欢迎大家参考!
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
如果负荷容量过大,用两台变压器带不起来,用三台的话每台占总负荷的百分比是多少,我只查到用两台应每台占60%~70%,没有三台的容量的选取方法。另外如果短路电流过大,需要采用串电抗器的方法减小短路电流,应如何实现,如接在哪里,容量如何选取,有什么要特别注意的地方,谢谢
各位大侠: 小弟对只标明了变压器容量而未标明主母排的图纸很是纳闷,因为不知道母排要选多大,有人建议根据低压进线柜断路器的整定电流值选择母排,但是很多时候图纸上的进线断路器电流明显选的太大了,到最后还得改小。那么,如果排除考虑进线柜断路器电流,单单根据变压器容量,能选出低压侧母排的规格吗?小弟会计算变压器的计算电流,那么低压侧的母排电流要达到变压器计算电流的多少倍?谢谢。
大家好:加气站项目,装机容量:760KW,运行容量:390KW,计算有功功率375KW,其中最大电动机为压缩机电动机,额定电压380V,额定功率280KW,求教:电力变压器额定容量选630KVA合适还是800KVA合适,如有依据或计算依据再好不过了,先谢谢啦
变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。 应该成为选择配变压器容量的主要依据。
这个是项目上面遇到的一些负荷运算的问题,里面各个负荷都给出来了,左边的红数字是负荷运算的结果。但是有一个疑问,图中的算法是计算所有PE 然后乘以一个集中的需要系数,得到计算负荷Pjs。但我觉得应该是拿各种负荷已经计算出来的Pjs相加才得到总的Pjs。想请问一下各位,那种方法正确。或者说,怎么选这个变压器的容量呢?630KVA?800kva?多谢!