一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
3相交流75KW电机,用250KVA变压器可以直接起动如果加个软起动器,是否能用200、160甚至更小的变压器?减小变压器容量是否会影响软起动器正常工作?
去现场遇到一个问题:异步37kW电机正常运转,供电变压器是30kVA。感觉奇怪,原因不明。遇见问题:18/22kW的双速电机该如何选择变压器?22kW的异步电机怎么配变压器,都是直接启动三个功率等级的电机都是带抽油机井电机。
请教一下,干式变压器的过负荷问题,过负荷10%时能运行多长时间, 见资料上 过负荷20%是60分钟,有的写H级绝缘过负荷20%时可长期运行 哪位有电子版的GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则啊,帮忙发一个,网上都找不到啊,谢谢了
各位专家: 我不是搞变压器设计和生产的,但在工作中经常用到变压器.变压器的铁心怎样防止出现涡流我能够理解,但在大容量的变压器中,它的出线套管周围的涡流怎样避免呢?
有一台启动37KW水泵的电气柜,由变频器控制,自藕变压器器降压启动.前一阵自藕变压器烧了,电机无法达到额定转速,换了一台变压器后启动有奇怪的噪音,指示灯狂闪,不得不关掉.请教各位高手是怎么回事.是变压器的问题还是别的问题??:L
各位前辈好,我是新手,想请教个问题,变压器低压侧出线(380V)怎么连到MCC柜的母排上?需要什么工艺?希望能给我一份详细的资料,多谢!!
1、游泳池水下灯12V安全电压,变压器放在离灯具30米的位置,一个变压器同时接了6只水下灯,水下灯为12V/100X2W,变压器的容量为1200W,水下灯并联。请问这样的配电方法,有没有问题。2、水下灯与变压器距离多少米最为合适。求大哥大姐帮帮忙,在线等待。[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2009-8-4 19:18 编辑 ]
我公司3万千瓦的用电负荷,现在电业局仍未给出供电方案设计,我方设计院考虑先设计一2层变配电站楼房,并进行平面布置后交给供电局交流沟通,以尽快确定厂区总图规划。请求,两台高压变110KV/10.5能否搞室内布置?
一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,房子为框剪结构,18层,不带地下室,10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?