7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
城市道路照明设计标准/CJJ45-91
城市道路照明设计标准CJJ45-91
提供点资料供大家共享[ 本帖最后由 azgc 于 2010-6-25 00:57 编辑 ]
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
表5.2.1 住宅建筑照明标准值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.4的数值。 注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。▲ 点击收起条文说明4.1.4 作业面邻近周围的
重磅出击,土木首发!
对于新的照明规范:《建筑照明设计标准》,其中7.2.12:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。而现在大部分灯具都是 I类灯具。那就意味着 照明回路都是 3线?!请高手指点
《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中7.2.7中规定每一照明单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个; …… 这个规定的光源数25个是指灯具个数还是实际的发光源数呢?
--------建筑照明设计标准 7.4.5 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3~4支灯泡,大房间每开关可控4~6支灯泡。这里有个疑问。就是:为什么每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能????是怎么节能的.节能到哪里?什么原理..有人说是线路长短的问题..我感觉不太另我信服.希望高人指导下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
很好的资料
经常用的照明设计标准,大家参照下。
<<城市道路照明设计标准>>CJJ45-2006最新版,2007-7-1实施,求好心人共享.
刚刚把条文说明搞完,图片版1024x768,现上传网站上传速度太慢,大家别着急。1/14
相信大家现在应该用这个新标准了吧,现在遇到了些问题,一个6.6m×5.6m办公室,面积37按新标准照度应为300,按俺的估算要10个36W荧光灯管(不知算的对否)原来俺都会设置3×2个双管荧光灯,则感觉刚好,可现在问题来了,算了一下照明功率密度值为12×36/37=11.7这可是大于规范规定的普通办公室为11的标准,违反强条了,汗......怎么办呢?设5个双管刚好,可怎么布置呢?不对称总感觉难看,放三管灯呢?也想不出好的布置方法,难道只有放单管灯?感觉不好大家帮忙出出主意吧!!!
某网友上传,鉴于没有规范频道,故转至此处,望需要者取之
书是规范编制组编的,权威性不用置疑。对6.2节设计论证中的照度计算,偶有二个问题,关于利用系数取值的:1. 办公建筑,几种房间的RI不同,为什么利用系数均取0.59?2. 商业建筑,参数均相同,而利用系数又不同(如一般营业厅为0.69/0.77)?利用系数该与室形指数,反射比,灯具类型,灯具效率有关,书上的计算考虑了灯具效率,但该数值怎样体现在计算中呢?
本帖最后由 zhaochengong 于 2016-9-14 21:29 编辑 CJJ45-2015城市道路照明设计标准和CJJ45-2006城市道路照明设计标准,有哪些不同有谁知道?