请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?
三相电动机电流计算方法,一般来说根据公式:P=根号3*U*I*cosφ,从而计算电动机电流。而我从一些书籍包括是教科书上看到,电动机标的额定功率指的是其机械功率,而非电功率。那我们是否需要再考虑机械效率η,从而修正公式为:P=根号3*U*I*cosφ*η呢?我想知道大家的常规计算方法。谢谢。
图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。
⑴压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。⑵压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能转动的程度。可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。:victory:
请看下题:有三台额定电压为380V的电动机,功率为17kW,功率因数为0.85,效率为0.9,如果用熔丝作为短路保护,请计算熔丝的额定电流(启动系数为2.0) 请问启动系数怎么计算进去?.
电动机的功率计算要涉及到很多的名词解释,知道了这些也是可以计算出来的。电动机是一种利用电磁感应原理将电能转换为机械能的动力部件。电动机种类较多,其中异步电动机应用最为广泛,该类电动机常用计算数据主要由负荷率、效率和功率因数、输入/输出功率等。
在各种现场及应用中经常用到电机控制系统。但是对电机的电流、电压测量却比较乱,有的3KW左右的电机也测量电流,有的是30KW 的也不测量电流、电压。不过我做的设计一般是22KW以下直接启动,不做电流、电压、测量(就是没有电流表、互感器、电压表),以上的就包括电流、电压了,但是我有点疑问是,为什么在各种各样的控制中,有的就有有的就没有呢,象我前边所说的,我因为直接启动的启动电流比较大,所以一般不采用电流、电压。但是有些人为什么采用啊,执行的是什么标准啊,并且很容易打表的啊?另外近来看了一本书说一般55KW以下不计量电流,但是我看到的现场在22KW以上的决大部分还是有电流计量的,请大家多多讨论,以后好节省下这部分,能不采用,我就不采用了,呵呵。
个人问题,请大家指教
上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数
请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。
三相异步电动机额定状态下运行,当电源频率降低时,转速下降,为什么电流也下降了呢???如果电动机用变频控制的话不是频率越低输出电流也越小吗??这样不是有矛盾???
我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!
一台10KV、900KW、额定电流62A的高压电动机,因为是做破碎机的动力,选型也较大,平时工作电流只有26A左右,极少超过30A,也就是典型的大马拉小车;根据三相电机功率计算公式:电流*电压*1.732*功率因数 即:10*26*1.732*0.8=360度电/每小时但是高压柜电表上的实测用电量却是110度/每小时,由于电表是供电局收电费用的,一般不会错误,可这两个数字对不上是什么原因呢?电容补偿也没有这么大的作用吧?
我单位有一台6KV 500KW的电动机,它的测量回路是通过一个穿芯式互感器的二次侧电流送入一个电流变送器,电流变送器再将输入电流变比后输出一个4到20毫安的电流到一电流表上去。但最近几天有时候会出现启动一会后,电流表就显示为零了,而有时候就是正常显示。我们在它出现电流指示为零的时候,依次从电流变送器的输入端短接,并用钳形表卡电流,一直短到互感器的二次线所接的端子排上,均显示为零点零几安的电流,我们把所有的端子都紧过一遍后,还是如此。我想问问各位高人,是不是电流互感器出问题了,如果是它的问题,那为什么有时候又是好的呢?郁闷中,请高手指导,不胜感激。
请教下:计算低压系统的三相短路电流时,考虑异步电动机对短路点的反馈电流。异步电动机的启动电流倍数怎么考虑啊?是按照现场启动方式考虑还是按直接启动的 6~7倍额定电流考虑啊?例如该电动机是采用星三角启动的,考虑电动机反馈电流时启动电流倍数是按3倍额定电流考虑还是按6~7倍额定电流考虑啊?劳烦前辈指教!
求电压降:(不考虑降压站主变损耗) 降压站输出电压:6300V; 输出电缆长度:2340m;电缆型号:3×120铝芯电缆主通风机电动机技术参数:三相异步电动机(串电抗器起动)额定功率:Pn=2240kw;功率因数:cosφ=0.84;额定电压:U N =6000v;额定电流:268A额定转速:990r/min 堵转转矩倍数:0.6;最大转矩倍数:1.6;堵转电流倍数(额定启动电流倍数):6.5; 效率:95.6%;额定转矩:Mn=9550×Pn/nN=9550×2240/990=21608 N.m;电抗器参数:容量2047KVA电阻:0.3欧; 电流:1516A;
我是按启动电压为0.58Un,启动电流为0.33In。St启动容量按0.58Un×0.33In来算。母线侧压降百分比按工业及民用电配电设计第三版,P270:这个公式计算的电动机端子侧压降按按工业及民用电配电设计第三版,P270: