知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。 阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--
一、电功率计算公式: 1、在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流(A), R---电阻(Ω)。 2、在单相交流电路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。 3、在对称三相交流电路中 不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是: P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流。 cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1 则P=√3U。 二、欧姆定律部分 1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电
一、电功率计算公式:1在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电
什么是电功率?在单位时间内电流所做的功叫做电功率;其中单位时间为秒(s),所做的功就是指电功。电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,电功率是描述电流做功快慢程度的物理量,通常所谓用电设备容量的大小,通常都是指的电功率的大小,他表示该用电设备在单位时间内做功的能力。如果您不太理解,那么举个例子:把电流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的这个水的重量就是您做的电功;而您总共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是电功率啦。电功率计算公式通过上面对电功率概念的基本描述以及笔者所做的比喻,很多人可能已经想到了电功率计算公式啦;我们继续拿上面的喝水的例子来说明:既然总共在10秒内喝了一大碗水,那么也就比作是10秒内做了一定量的电功,那么计算公式就显而易见了,将电功除以时间,所得的数值便是用电设备的电功率啦:
三相计算功率举例:三相异步电机,星接法P=Г3*U*IU:线电压,380VI;线电流请问公式里面根号3是什么来历惭愧啊!
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
问题1: 在系统手册234页上轻载线路的充电功率补偿 的补偿系数是0.9 但在一次手册533页要求补偿系数不超过0.8,并说超过0.8的补偿度是一相断开和两相断开的谐振区。这不是矛盾吗问题2:系统手册的公式 Q=L/2 *q*B 这个公式为什么要除以2 呢,是不是因为系统手册本章提到的分区域无功平衡的原则,只补偿线路长度的一半,另一半由对侧变电站补偿?还是其它什么原因?问题3:如果我按照本站2回110千伏线路80公里,计算出需要补偿的容量为2000kvar,于是设置2组1000kvar并联电抗器,那么选择6台单相并联电抗器,每台并联电抗器容量应为1000kvar,还是每台333kvar?
请教各位老师,冷水机选型要求:50升水 20度1小时降到5度,体积×比热×温差÷升温时间=KW,根据这个算出的功率是压缩机的电功率还是5度时候的蒸发温度制冷量,1㎡不锈钢管散热量是多少,怎么匹配。学徒向老师们请教,谢谢
本人才学短浅,请问怎样理解分析水泵扬程与电功率关系:1、在空调方面,水泵的扬程选择需准确,过大,有时电机会过流。.....。请各位如何快速理解,或有什么书没有可以学习的,谢谢各位!
以前我作过建筑高低压电房设计,现在作的是机房强电设计,在做高低压电房设计时,经常遇到600KVA以上的变压器回路其中的线缆都是用的一根YJV-4*240+1*120,按照电流来计算很多都是1000A以上的,这种电缆的载流量才400多,按理这远远不够.现在我做机房,一路200KVA的回路我都是给的这种规格的电缆,如果再大一点的回路,例如500KVA的是不是也可以用一根YJV-240*4+1*120的电缆,还是说必须的用两根呢.那位能解答一下,给我个明白,先谢了
最近做了个蔬菜市场,地下一层设了恒温库,每个恒温库8x6x6.8,单独做系统,每个恒温库的电功率如何确定,最低温度不会超过-4度。谢谢!
论文简介:因为, 在某些时候,对空调的制冷量,制冷功率与电功率之间的数值犯迷糊,在这里跟大家分享一下。 投稿网友:fxm6660 上传时间: 2013-05-10
Pc-有功负荷(KW)K-需用系数,它与用电设备的台数、工作性质、效率和线损等因数有关。 P∑-设备总容量,它不计备用设备的容量,对与一般长期和短时工作制的用电设备组。(KW)Sc-视在负荷(KVA)COSø-用电设备组计算负荷的平均功率因素。Pc=KP∑K=0.75电箱1 Pc=0.75X2000KW=1500KW 电箱2 Pc=0.75X2000KW=1500KW总电箱 Pc=0.75X3000KW=2250KW
农村一水力发电站,向电网供电,因功率因素为0.95到1,常常被罚款,他们咨询如何将功率因素降到0.8以下,我也不知道,特请教各位高手,请你们帮助他们,如何发出合格的电,达到进网所要求的功率因素
设计是扬程50m 流量200方每小时 功率45kw,现进回来的水泵扬程60m 流量173方每小时 功率45kw能满足设计要求不?? 忘各位前辈不吝指点,谢谢。
:hug: 很实用
书看的不仔细,找不到出处,请各位帮忙 黄少峰那本书
总负荷是8.0KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,用天正电气8.2系统生成,得出的结果(计算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鸟,不懂,为何取0.8的系数,不是8KW*0.8系数=6.4KW,而是产生7.2KW了呢?请问高手们指教这是如何计算出来的,公式又是什么?求公式。先行谢谢各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
请教,关于压缩机排气量的参数。举例泰康TAG2522压缩机,厂家给出的参数是功率6HP,排气量为134.8cm³ 那么比泽尔压缩机4DC-5.2Y-40S厂家给出的排气量为26.84m³h那么从电功率角度看,比泽尔半密的压缩机 比泰康全密压缩机还小很多,为啥排气量会大出那么多呢?另外,制冷量是以排气量计算出来的?还是以电功率计算出来的呢?