高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
例如:BV ZR-BV 额定电压:0.45/0.75 导线根数:2~4 标称截面(mm2):6 导线穿管载流量(A):31 这样一个查表结果中,导线根数:2~4 如何理解?请各位指点一下
各位查电缆载流量表都用的什么手册?我看各手册同种同号电缆截流量差不少。比如我在一手册查VV5×16空气中载流量为55A;但刚才在网上看位朋友查的是66A。:(
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-17 11:29 编辑 表内包括YJV、vv、bv各种线、各种线径的载流量、外径内径、穿管等。大家设计时可作为参考,也可作为选线材的依据。希望需要的人顶起来,让更多淫看到!
近期接触到了低压矿物绝缘电缆(BBTRZ),想求助一份它的载流量表格,各位好版主谁有,帮忙分享一下。先谢谢了。
电缆载流量
[localimg=321,450]2[/localimg]
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
常用电力电缆允许持续载流量表.pdf
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
图片是一个欧标的电缆载流量,有几个问题想请教给位前辈。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?2)假如分别是在 75 90 100 摄氏度下 为什么温度越高载流量越大?3)我们在选择电缆时 应该以多少温度为基础?为什么?4)最后问下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的电缆的载流量应该是多少?根据载流量口诀 应该
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2015-8-17 14:42 编辑 先讲到这,,有空具体讲一讲各种敷设方式的问题,再发一个新帖,帖子太长看起来也晕,感谢大家支持。 在某甲级院工作一段时间了,分享分享心得体会吧,一般很多新人,选择载流量只是根据负荷电流,查看样本,选择满足的截面,或者大一级的截面。其实大部分低压这么选择也不会出太大问题,但是还是希望分享一下一根电缆的选择过程,也可以在业主问到的时候有一个合理的解释(就是忽悠加装b啦,业主有时不太理解为什么搞这么粗)首先,一根电缆需要做哪些计算与校验,1、根据负荷电流进行载流量计算;2、电压校验;3、3kv及
最近选择电缆载流量,185YJV电缆室外敷设,查工业与民用供配电设计手册841页30℃载流量怎么才300A?也没说是否是铠装,求教
今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...
三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?
相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。亟盼高人指点迷津。。谢谢!!
请教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的电缆的载流量是多少?标题太短写的不详细。在哪里可以找的到依据呢?电缆的敷设方式是埋地的。谢谢。。。。。期待中。。。
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
相关热门专题