那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢
Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得来的,公式是什么?有人说Ij=Pj/(公号3*电压380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求学了,请大侠们不吝赐教,不胜感激。
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
一、线路装置要求 1、线路装置应有足够的绝缘强度,能满足相间和相对地的绝缘要求。 2、导线和电缆安装敷设应根据《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DGJ08-93-2002)的规定。 3、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路装置的每一分路以及总熔断器和熔断器之间的线段导线间和导线对大地间绝缘电阻,对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。对运行中的线路
大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式?小于1kM的电缆一般情况下带电拉刀闸应该不会产生很大的电流吧小弟曾经遇到过变压器的地线会被烧融烧断的现象,其他火线都没有发生短路现象请教这是什么原因引起的
各种计算公式全集.part01.rar
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
说明:此公式是根据大鼻山的论文和相关网上公式做的,我只是个初学者(入行两个月),希望对大家有所帮助,此公式有什么问题大家提出来大家讨论。也希望大家回帖鼓励下,见笑了,[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2010-7-29 18:07 编辑 ]
各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
知识点:电流额定值,额定电流
这个短路电流的经验计算公式是正确的吗? Iz=9.6Se/Ue Iz 三相短路电流,单位A Se 变压器容量,单位KVA Ue 线路额定线电压,单位KV 敬清高手指导。 谢谢!
设计手册中P144中,公式没有0.251含0.251的公式出自哪本书?
在他主编的21世纪建筑电气设计手册里上册第七篇动力设计590,604页以及后面的空调用电里,他的单台电动机尖峰电流都按14倍额定电流计算,然后合计的尖峰电流有些是乘可靠系数,有些不乘,里面的最大一台电机的起动电流有些是按照7倍算,有些是按照14倍计算,还有的是直接用各台尖峰电流相加减,也就是他的计算方法是不统一的!也跟他前面讲的计算原则不一致!589页。不知大家有何看法?
相关热门专题