电能表原理以及接线培训
有一电工,安装电表(经电流互感器接入)时,电流互感器一次测穿了2匝,误接后的电表的读数乘2倍是否为正确读数?请大师们指点!!谢谢啦
型号:dssd331(MB3) 威胜的三相三线电能表。2个电流互感器接在A、C两相上,液晶屏幕上显示-Ia Ic,应该是a相电流互感器的2次侧线接反了,请问这样的话对计量结果有什么影响?谢谢各位解答。
现在家庭大多用单相电子式电能表来计量电量,按说明书上接线一般是1孔火线(相线)进,2孔火线(相线)出,3孔零线(中性线)进,4孔零线(中性线)出;可好象火线零线接反(即1,2接零线,3,4接火线),也不影响计量,请问这是怎么回事?还有这样接是否会影响电能表的使用寿命?说明书上说同一表箱内多只表安装时,严禁零线串联接线,这又是为什么?如果零线串联接线,会出现什么后果?
如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???
一、引言 具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。 二、直接接入式三相四线电能表的接线 直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 这与三相电路的总平均有功功率一致,因驱动力矩是三个元件力矩之和而不会反转。因此三相四线有功电能表能测量三相电路的有功电能。 但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和
1 低压三相电能表的接线检查 1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有: cosφ>0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。 cosφ=0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。 cosφ<0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。 1.1.2断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开UB后的转速应为断开前转速的1/2。 1.1.3恢复B相电压,将A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。 1.2直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.2.1将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的2/3。 1.2.2恢复电流进线,再将另外任意一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的2/3。 2 高压
社为表计用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗
知识点:单相和三相四线电能表 当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
如图,求教!谢谢!!!!!
三相有功无功电能表接线使用设计图.pdf
单相及三相四线电能表互感器接线
1、电压互感器V/V接法 V/V接法原理图 V/V接法3D示意图 2、电压互感器Y/Y接法
电能表错接线的主要表现为:电能表反转、不转、转速变慢等情况。由于电能表计量装置是由电能表、互感器、二次回路等多种元件构成,因此,电能表的错误计量及其更正也呈多样性变化。为公平、公正、合理计量电能,及时、快捷、正确诊断错误接线及采取有效的防范措施,是摆在供电企业员工面前的重要课题,是提高供电企业形象和减少电量丢失的有效途径。笔者结合装表接电和电能计量装置的运行检查实践,浅谈电能表比较典型的错误接线及防止措施,以供同行参考。
三相四线有功电能表误接线造成的计量误差1简例(1)其中一相电流互感器二次极性接反:假如A相电流互感器二次反极性,则各个元件所计量的功率表达式为:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和为P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc当三相电路平衡时Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0则P′=U0I0cosφ0而实际输出电能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。由以上分析推导可知,本例错误接线造成的计量误差是计量装置只计量了1/3的有功电能,乘以3为实际有功电能值。(2)其中两相电流元件接错:假设AC两相电流元件接错,则各个元件所计量的功率表达式为: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb
跪求2次接线图!XL-21带电能表的!3线4制,有3个指示灯,1个电能表,3个互感,总开关400A的!3只A表,1只V表!”发我邮箱hpy1388@hotmail.com或者QQ276635440
交流电能表错误接线100例解析