在论坛上搜索了一下,没有这本技术措施,上传来给大家看看
论文简介:DL/T5222 -2005导体和电气选择技术规定(国家规范,与同行学习) 投稿网友:wy568635 上传时间: 2012-09-17
成套电气广泛应用于发电厂、变电站、工矿 企业、高层建筑等各种用电场所,作为接受和分配电能以及对电路进行控制、保护、监测之用。 几乎在各种电压等级的系统中都用到成套电器。 1、在低压配电系统中,变配电站低压配电装置采用低压柜, 生产车间、建筑物等用电集中的场所采用动力配电柜、电动机控制中心(MCC)和动力照明配电箱。 2、635KV变配电站中采用高压开关柜。 3、110 500KV系统中越来越多地采用G
中国建筑标准设计研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp联系人:徐 福 强 电 话:010—88361155转627或288 邮箱:xufu18@sohu.com
建筑防雷与电气安全技术
电气试验技术与试验方法
文件格式:PDF文件大小:3.52 M
最近要写一篇关于建筑电气前沿技术的论文,我想了一下,太阳能光伏发电技术,LED技术,智能建筑是这几年新兴的技术,其他的我就不知道了,还请大家帮我想想还有什么是现在建筑电气的前沿技术
在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 22:18 编辑 本书内容主要是绝缘材料的电性测量和老化试验,也包括部分绝缘系统的测试。
一、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准 浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:30 编辑 书中全面回答了600MW火电机组主汽轮发电机的结构及其冷却系统、励磁系统、正常运行、非正常运行、运行维护及事故处理;电力变压器,电气设备的结构、工作原理、运行维护及事故处理,电气主接线、厂用电接线形式及特点,厂用电系统的运行维护及事故处理;600MW发电机一变压器组、厂用电系统继电保护实现原理及典型保护的配置,同时介绍了普遍采用的母线、线路保护装置、继电保护的运行维护等问题。
知识点:建筑电气技术
知识点:电气资源管理
知识点:电气火炸药环境
知识点:增安型电气设备
(1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。
成套电气技术困惑之10万个“为什么”
电气技术措施P247页,有关漏电动作电流的选择部分。第22.2.9条中的第一款:当住宅部分建筑面积小于1500平米(单相配电)或是4500平米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA。第二款:当住宅部分建筑面积在1500~2000平米(单相电流)或是4500~6000平米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA。第一款中“面积小于1500平米(单相配电)或是4500平米(三相配电)”还有第二款中的“面积在1500~2000平米(单像配电)或400~6000平米(三像配电)”不是很理解。一般来说用电负荷在10KW以上不都是考虑三像供电了吗,当建筑面积到1500平米时,即使按每平米40W考虑,这也早超出10KW了,怎么还存在单相供电的情况。第二款中的也一样。所以想请大师们帮帮忙,给解释一下,多谢了