电梯间导轨荷载在四边剪力墙上是如何输入,输还是不输,要输的话是不是转换成线荷载层层输入,我一般只输电梯间机房7.0荷载,烦同仁指点一二,不胜感激
我们这的电梯井壁设计的是加气混凝土砌块砌筑的,电梯厂家要求在墙体的半高处设置一道200高的圈梁(层高4.2米),但是我们已经砌筑完毕了,电梯厂家说把导轨固定在圈梁上,还有四个角的构造柱,还有楼板处的框架梁(两高600)都是固定导轨的。这是个4层的框架结构的商业,电梯就从1至4层站,请问不加圈梁行吗?如果非得加就只好拆墙了,没有其他的加固措施了吗?谢谢各位大侠帮忙
做的一个塔式住宅,有2部电梯。我做接地和等电位时用扁刚将2个电梯导轨串连,然后引到meb,没有做另外的接地。校对人员说根据《民规》第14.6.3.1条:不应把几个应予保护接地的部分相互串连后,再用一根接地线与接地体相连。2个导轨应该用2条扁刚分别和meb相连。而我认为电梯导轨不需做保护接地,根据《建筑物防雷设计规范》第6.3.4条第三款:建筑内大尺寸的内部导电物,应予以最短路径连接到最近的等电位连接带或其他已做了等电位连接的金属物。电梯导轨应该属于大尺寸内部导电物,并且只要连到其他物体上就可以了。大家说说看法把。
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
地砖跟推拉门下滑形成一边高一边低的状况,主要是已经镶嵌进去不便拆出的门框不平整。要怎么解决? 求助热心的网友们,待你回复答案,我必有所反应..:D求助热心的网友们 !
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
我是这样算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因数,这样算出来的45.5A根据这个可以就直接选导线了吗还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢请大家指教,谢谢了!
大家见过这样的电梯没有?如图!
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
·检验验收依据 1 特种设备安全监察条例 中华人民共和国国务院第 373 号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令(第七十号) 3 特种设备质量监督与安全监察规定 国字总局令第 13 号 4 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质监局( 2001 版) 5 自动扶梯和自动人行道监督检验规程 国质检锅 [2002]360 号 6 电梯监督检验规程 2002 7 液压电梯监督检验规程 2002 8 杂物电梯监督检验规程 2002 9 电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003 10 自动扶梯和自动人行道制造与安装安全
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
电梯四周做构造柱可以吗?上面电房从梁上起构造柱,2t货梯
请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
我们小区电梯地板本来是胶合板的,但现在想更换成大理石地板,请问各位,更换大理石地板后对电梯的荷载有无影响,会不会缩短电梯的使用寿命.对电梯的运行有无影响.烦请各位指教.
这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?