请各位师傅详细解释下这个电容式电压互感器的变比所包含的信息!
20KV中性点接地系统,计量电压互感器三相星型接法,设计院图纸上变比为20/0.1KV,问了供电局是否应该为20//3,他说就是20/0.1KV,请教各位高手。是否20KV中性点接地的电压互感器三相星型接法变比就为这样??
请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。水流开关水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。压差开关(滤网阻塞报警信号)压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
在一工程中遇到如下问题:一台PT柜中有三台电压互感器,型号为:JDZXF71-10,其二次侧的熔断器为RT14-20/4A,但送电后电压互感器有两台烧坏了(开裂),不知是何原因,请各位给予指教。
请各高手给个解释,我都弄不明白!如图所问,谢谢先了!
图纸上的电压互感器型号,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3请教高手具体解释一下
我想电压互感器大家并不陌生,但是对于它的接地,N相线接地还是B相接地的区别能分得清楚吗?我上传一份论文供大家参考