请问现在一般配电箱都是厂家成套配备,在何种情况下还得另计端子板外部接线呢?再请教一个问题,在何种情况下得采用焊铜接线端子(一般高层住宅楼)?
端子板接线定额中,只有6平方及以下的,10平方及以上的线为什么没有呢?焊(压)铜接线端子中并未包含接线的内容?各位大哥,请教了
配电箱计算中,多少平方的电线才算接线端子?其他多都算端子板外部接线,还是不能算?是否从空开和接线会流排出来的多要计算接线端子?
请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
这是图纸中MEB等电位端子板的做法及要求!地梁顶面标高为-0.70m;现在钢筋网都焊接起来了,但是地梁顶面没有发现接端子板的镀锌扁钢伸出地梁顶面,请问高手,MEB端子板的扁钢连接与预埋的做法是什么?
以下是我理解的不知对否:卫生间等电位连接目的是让处在其中的人所接触到的正常情况下不带电的设备在等电位,所以等电位端子板一方面把卫生间里所有的金属导体联结,另一方面和卫生间内带电设备的配电箱的pe线相连接,使连接此pe线的卫生间设备外壳也和其余金属导体等电位。还有就是端子板要和建筑物内的钢筋网相连接,可以保证卫生间的人接触的地面与手接触的设备等等电位。但是如果这样,端子板和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?还有就是说如果有几个卫生间的话要各个卫生见得端子板都连接起来,这个是为什么?
02d501图集上说端子板用铜排,一个40*4,一个10*10。但是等电位设计规范上是宜用铜,也可以用钢或者铝构建。一般施工从引下线用直径12的镀锌圆钢,40*4的扁钢引到卫生间。如果用40*4的铜排,这个载流比扁钢干线还大这是浪费啊。很多项目施工铜排都没有按02d501采购。请问大神门,有没有规范确定这个铜排的尺寸,或者有哪些硬性规定?请指点。
看张图纸,等电位联结端子板,到各个金属管道等的接线 是BV-1*6PC16-FC?就是1根线, 这根线是不是就是地线, 保护地线PE?谢谢了!
99D501-1 P2-21、22 的预埋接地端子板和02D501-2 P47 中的预埋件,是否一个概念呢?另外安装高度一般为多少呢?我们老大说有规范规定为1.5m以上,但我见过很多工程都有0.5和0.3的,不明白了呀。
请问各位大虾;一个冷压端子上能不能压两根线的,如果有请问在哪里可以找到。我在外面出差,碰到一个特别的要求,他说,在一个接线端子上不能接两根线的,但我们接线都是这样的呀,但我找不到反驳的理由,所以想请教一下。
试验型接线端子是不是有两种?一种用于电流回路,中间有个滑块,一种用于电压回路,整个是联通的,没有滑块。以魏德米勒的为例,W系列试验型接线端子就有两种,一种是WTL6/1/STB,中间有滑块,一种是WTD6/1,和普通接线端子一样,只不过多了两个插测试插筒的孔。大家在工程设计中有没有遇到这样的问题呢?
有哪位大大有关于铜接线端子的标准啊!小弟感基激不尽
1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒; 垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。 请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?
每个接线端子不是有一个孔嘛,用一个中心联络件把2个接线端子连在一起后是不是等电位了?感觉那个中心联络件的背部是绝缘的 所以不知道到底是不是等电位
接线端子的分类比较常见的方法有三种:按端子原材料去区分比如铜接线端子;按端子功能去划分比如印刷线路板接线端子;最后一种就是较为被市场熟悉的分类按接线端子连接形式去划分,主要有以下几类。
请教卫生间的LEB放什么位置比较合理?有什么要求?对于住宅卫生间,我一般习惯将LEB安装在浴池旁边.个人觉得浴池是卫生间发生触电危险性最大的地方.请问下面这幅图中LEB装什么位置比较合适?谢谢!
我见过拉接线中,算接的比较整齐的,大家一起看看,