  • 高层裙房消防按多层考虑么?

    高层裙房的消防是不是该按多层考虑?可我在高规里只找到怎么一条:"7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。"只提到消防给水管道的阀门布置是按低规执行,可没明确说整个消防按低规考虑!希望大家踊跃发言!

  • 高层与多层裙房施工工序

    现有一项目,高层附带商业裙房,高层高度180m左右,裙房是5层的商业,由于种种原因限制,甲方要求基础(估计是桩筏基础)一起上来后,高层暂停施工,等多层施工并装修完成后再施工(估计要暂停2~3年),请教各位高手,按这样施工,施工组织设计和施工过程中有什么困难,要注意什么问题?麻烦各位高手指导下,不胜感激!

  • 3个多层户型,一个高层户型

    自认为比较好的。。

  • 商场疏散高层与多层的区别

    论文简介:商场疏散高层与多层的区别,供大家学习,参考使用 投稿网友:richguan512 上传时间: 2013-07-21

  • 急:关于按高层还是多层计

    各位同行的前辈们,本人有件事求助,在此先谢谢各位!本人现在有栋教学楼,室内外高差0.3米,六层屋面高23.7米,请教各位是按高层计呢还是多层计呢.建筑和结构都按多层做,但如果加上女儿墙的高度的话就超过24米了,所以本人没法定消防的用水量,也关系到一个1000人的观众厅要不要做喷淋的问题,望各位前辈指教,急!!!谢谢各位了.

  • 9层住宅是小高层还是多层?

    9层住宅是小高层还是多层?住宅设计规范把七层至九层划为中高层住宅,而高层建筑防火规范把十层及十层以上划为二类高层,现在有一个9层纯住宅,有电梯,到底怎么做啊?

  • 6+跃层 算多层还是高层?

    我现在画一个住宅,6层+跃层住宅 没有设置无障碍住房,入口也没有无障碍坡道 结果图审办就提出不符合要求,属强调!郁闷!求解

  • 大量高层、多层、别墅户型图

    图纸简介: 该图纸包括了住宅建筑设计中的大量户型图。 投稿网友: qly0626 上传时间: 2013-12-06 图纸省份:

  • 大量高层多层别墅户型图

    图纸简介: 花啦很多积分收集的大量户型图!高层多层!欢迎大家下载,希望对大家有帮助。 投稿网友: libaqingren111 上传时间: 2013-02-23

  • 小区多层及高层CAD标准图

    图纸简介: 套数也不多,但都是精品,大家看看总有大家想要得哈 投稿网友: niuhaooooo 上传时间: 2013-09-19 图纸省

  • 经典多层和高层住宅户型

    图纸简介: 100多种经典户型,总有适合你的要求。大家可以精挑细选 投稿网友: hanyd02 上传时间: 2013-09-06 图纸省

  • 曙光户型大全(多层及高层大全)

    图纸简介: 曙光户型大全,多层,高层大全应有尽有,大家对照表格查找着找需要的吧 投稿网友: shuguang920 上传时间: 2013-10-09

  • 高层、多层户型标准层平面

    图纸简介: 33F高层75-85两房,120-130三房标准层平面6F多层88-125户型 投稿网友: guanxin325 上传时间: 2013-08-30

  • 底层商铺的住宅27.9是多层还是高层?

    底层商铺的住宅27.9是多层还是高层?

    本帖最后由 yyc5795y 于 2016-12-22 22:39 编辑 1. 一工程,共9层(其中底层为商铺,其他为住宅),房屋高度27.95m。是多层还是高层? 2.《高规》1.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。 条文说明:有的住宅建筑的层高较大或底部布置层高较大的商场等公共服务设施,其层数虽然不到10层,但房屋高度已超过28m,这些住宅建筑仍应按本规程进行结构设计。观点:不超10层,也不大于28m,所以是多层。 3. 《高规》1.0.2条文说明: 本次修订.........主要是为了与我国现行有关标准协调。.....本规程修订后的适用范围与上述标准基本协调。而最近两年才执行的《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)规定大于27米就是高层(时间晚于《高规》)。另:朱炳寅认为底层有商铺的住宅可按照高层考虑,或

  • 高层电气井如图,多层呢??可以小点吗?

    高层电气井如图,多层呢??可以小点吗?

    问 :假如多层要多少合适???这是民用建筑设计通则GB50352-2005的条款上的。

  • 多层消防能否不和高层屋顶水箱接通

    一小区,两栋一类高层,八栋7+1住宅,是否可以多层消防由市政水直供(市政水压水量足够),那多层消防能否不和高层屋顶水箱接通。

  • 多层及高层结构CAD软件高级应用

    PKPM系列软件运用指南-多层及高层结构CAD软件高级应用 针对PKPM系统2002新规范版多层及高层CAD软件一年多工程应用中用户普遍关心和遇到的共性问题,分为12个专题,重点讲解执行某些新规范条文必须满足的相关条件,各类输入参数的合理取值,运行软件正确的操作步骤,计算结果解读和软件应用注意事项。书中讲述的12个专题为:建筑结构分析中楼板刚度的合理假定,结构计算振型数,结构薄弱层的概念和控制,上部结构与地下室共同工作分析及地下室设计,剪力墙及其边缘构件的设计,短肢剪力墙结构设计,带转换层高层结构的分析,多塔楼、错层及设缝结构的分析,多高层结构的弹塑性分析,非荷载作用,带吊车荷载作用的结构设计,多层及高层钢结构分析

  • 多层及高层钢结构的制作与安装

    多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工

  • 多层及高层结构CAD软件的高级应用

    多层及高层结构CAD软件的高级应用,参考价值还行,免于去翻规范和使用手册那样厚厚的葵花宝典,还要自己去梳理,我是这么认为的,呵呵.Part1

  • 多层建筑与高层建筑的划分

    刚才查了一下多层居住建筑与高层居住建筑的划分,有的说多层居住建筑是四-九层(包括九层),有的说是说是四-八层(包括八层),到底哪个正确呢,各个省的情况是不一样的定义么?