:Q :Q 很想问一下,额定功率等于实际损耗吗?比如额定220V。。40W的灯安装在220V的交流电上,它的实际损耗是多少?
计算负荷时直接取单个设备的额定功率就可以了吧?帮忙看看附件中是否出错了
本人用的是天正电气 一个简单的电气照明系统里面好几种算法 但是结果却不一样 我多搞糊了 是我搞错了吧 请各位师傅指点 。。。现在简单的列一个系统图 望师傅们指点一二 (就是求这个系统的设备容量Pe 计算容量Pjs 计算电流Ijs)——(假设需要系数为0.8 功率因数为0.85)WL1 应急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KWWL6 空调插座2.0KWWL7 空调插座2.0KWWL8 空调插座2.0KWWL9 空调插座2.0KWWL10 空调插座2.0KWWL11 空调插座2.0KWW12备用WL13备用
LED光源额定功率值应按规范规定的标准值选择 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款规定:LED光源功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。额定功率为:20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W。 计算功率时,除了光源的功率之外,还要将电器附件的功耗一并计入,不同光源采用不同的计算方式。 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第2. 1. 36条,照明功率密度:单位路面面积上的照明安装功率(包括光源功率和灯的电器附件的功耗)。 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015第7.1.3条, 当不能确定灯具的电器附件功耗时,高强度气体放电灯灯具的电器附件功耗可按光源功率的15
我项目有2台74千瓦的搅拌站,2台220的混凝土输送泵,4台35千瓦的门式起重机,100台2.2千瓦的振动器,4台13千瓦的门式起重机。另外还有少许钢筋加工设备。请问需要多大的变压器。
以前讨论过电动机额定功率及额定电流问题,今天我再来汇总一下(我以前的个别不当观点已有更正)。额定功率即铭牌功率,也是电动机的轴输出功率,也是负荷计算所采纳的数据。Pe=1.732*0.38*Ie*额定功率因数*电动机效率因此,电动机额定电流Ie=Pe/(1.732*0.38*额定功率因数*电动机效率)电动机的输入功率P1=Pe/电动机效率。P1跟我们关系不大,一般不再换算此值。少后,我会谈到泵所需功率与电动机额定功率之内在关系。
P=1.732UICOSY 里的1.732怎么来的 小弟不明白 望各位高人解惑 也许你们觉得很简单 可对我来说不懂就是非常难 先谢谢了
假如一台设备里面包括有4个泵,每个泵10KW,由于互锁问题,最多只能2个泵运行。 请问此台设备的额定功率是 20 KW 还是 40KW,请详细说明,解释下理由!!!谢谢
现遇上一中频炉无资料可查,不知其额定,但其任可工作,实测电流为:A相-66A、B相-170A、C相-230A。请教怎么求它的额定功率有没高手知道中频炉的原理,听说其只用了三相中的两相,本人不大明白,请赐教
我们在使用PDU时会遇到这样的情形:设备的插头与PDU的插孔不匹配。因此我们在定制PDU时首先应确认设备的插头形式及设备的功率,承载的顺序入下:PDU的输出插孔功率=设备的插头功率≥设备的功率。插头与插孔的对应关系入下:万用插孔: 对应CCC10A国标插头;小南非6A插头;意大利10A插头:美标5-15P插头;欧标10A插头(无接地);丹麦标10A插头;以色列10A插头;瑞士10A标插头;10A澳标插头英标插孔: 对应13A英标插头(带保险丝)欧标插孔: 对应10A/16A德标插头;10A法标插头美标插孔: 对应15A(125V)5-15P美标插头IEC320 C13: 对应IEC320 C14插头16A国标插孔:对应CCC16A国标插头;16A澳标插头IEC320 C19: 对应IEC320 C20插头
下面图片中的柴油发电机额定功率P的下面,为什么有标注为红色的/hP,其含义是什么?提前谢谢您的回复。
选择1000吨的注塑机,设备的功率如下:两台油泵功率55KW,加热功率60KW,设备的总功率为170KW,在厂房的负荷选择中,注塑机的功率一般取系数多少,在有100台注塑机的情况下。设备的利用系数却多少。清有这方面经验的指点一下,在此谢过。
小弟想请教一下各位前辈,,水泵名牌上的额定功率是什么,是指水泵运行时所能达到的最大功率吗。还有额定功率和轴功率之间有什么关系。我按照水泵铭牌上的参数计算出来的轴功率和额定功率差很多,,是什么原因。
按照规范,专门供电的变压器,30%容量就可以直接启动,还给其它设备供电的变压器,20%才能直接启动。我想请教下各位老师,具体的计算公式是什么?
1.【额定功率,视在,有功,无功】之间是什么关系2.算电缆,是用额定功率除呢,还是视在功率除3.60户人,每户6KW,每层10户,共6层,三相电,应该怎么取【层配电箱】的负荷,怎么取【总配电箱】的负荷
请问,知道了线路的额定功率,就可以断路器的选型和导线的大小求吗?如图所示,该怎么求,新人就教 谢谢
一个楼,里面有一个总配电箱,4个分配电箱。4个分配电箱的Kx和功率因数都不一样请问1.总配电箱的额定功率怎么算?是4个分的额定相加吗?还是4个分的计算功率相加?2.总配电箱的Kx和功率因数取多少?3.我就想知道怎么算总配电箱的计算电流谢谢![ 本帖最后由 libaio 于 2011-10-8 16:36 编辑 ]
1.电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流
根据《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012第8.1.9条第1款的要求,LED光源功率额定功率值应按《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907-2010 第4.1.1条选择。应从20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W、300W中选择。
民规上写的是一个回路最多带25盏灯一个开关面板 又能带多少盏灯呢?比如说遇到很较长一点的灯带,是否就不能用开关面板来控制,直接用配电箱内的断路器控制了?