小弟最近刚刚从事光伏这边的设计,一穷二白,特此求助光伏高人~麻烦问下,那个逆变器室的照明,通风检修电源一般引自哪里啊,也从站变引的吗?那好远啊,能否直接从箱变的低压室里引啊,就把箱变内部检修照明用的小变压器容量稍微给大点,这样可以节约很多电缆的,请问这样设计合理么?
本帖最后由 爱小雨 于 2015-7-2 18:26 编辑 请问1#变压器室下面的那个房间里面的是什么?此变压器是油浸,自冷,有载调压变压器
本帖最后由 akck 于 2016-6-14 10:54 编辑 新风负荷=A室内设备人员围护灯光等散热散湿负荷=BA+B=室内总负荷C.对于维持空调房间温湿度稳定来说,C就是房间累赘,就是房间要除去的负荷.机组的制冷量=D.问1:D的大小还要取决于采取什么样的空气处理流程吧?要想计算D的大小,首先应该确定空气处理流程.因为一次回风和二次回风和新风预处理到室内露点和新风预处理到室内等晗点等方法,其所需要的D都是不一样的.问2:看到论坛有采取估算的,多少W/平,想问的是,估算的这个指标是C/面积还是D/面积,也就是估算的指标是室内总负荷C的平均值还是B的平均值还是总制冷量D的平均值?又是基于什么样的空气处理流程来估算的?如:万级净化,估算350W/平,这个350W是指B还是指C还是指D?资料和书籍有看过,但还是不明白,各位前辈给简单梳理下缘由.....
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
各位大佬,这个小区变电室布置是否合理?请各位指点。
请问喷淋室处理空气室等温过程还是等焓过程(如果喷淋室所使用的水(1)分循环使用和(2)一次性使用两种情况分别属于那种过程)拜谢各位!
请问各位大虾:对电气习语说法总是意会没法子说的非常明确。如变电站、变电所、配电室、变电室、开闭所等如何区分?箱、盘、柜、屏等也是如此。有没有明确的定义?
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
一般的变配电室的面积比较小,只要装侧壁的轴流风机即可,但是当我们遇到面积大于100㎡的地下变配电室时,需要做机械排烟么?本人刚刚开始做暖通,是个纯小白。请各路高手指点!
刚接手一工程,要新装一台2000kVA变压器,变压器室内原有一台1600kVA和315kVA变压器两台。还没有做过这么大容量变压器室的布置,2000的变压器外廓到周围的墙以及门的安全距离多少啊?和1600变压器相邻,那他们俩之间的距离多少,是不是需要隔墙啥的?希望各位前辈能给点指导,谢谢!
请教各位老师:如何把2室改为3室!!!
工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?
本帖最后由 呼噜401 于 2014-12-3 15:17 编辑 如图所示变压器室楼板的开洞为4625x3500,这个大小有什么讲究么?希望大家给个意见,谢谢!
如图,一路250的出线,一路160的出线,一路250的备用出线。其合用一个刀开关,那这刀开关选600好了还是1000好了?
随着社会的进步,电气化程度的不断提高,电源容量、配变电设备均显现出容量不足或变压器过热的现象越来越频繁。发挥现有设备的最大作用,降低设备故障率,高质、稳定、连续、可靠地供电,是电力系统义不容辞的责任。据对某区变电所变压器故障调查统计;变压器故障79次,由于变压器温度过高造成的故障53次,占总故障的67.09%.所以,探讨变压器室的温度、通风方式、通风量,正确设计变压器室的通风系统,对降低室内配电变压器的故障率有重要意义。 1、变压器室温高的原因 国家标准图88D264(下称国家标准图)中的变压器室通风窗的面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃的条件要求,设计出变压器室通风窗的面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。国家标准图通风条件比制造厂规定的正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室的尺寸设计的变压器室,已不符合变压器对周围空气温度的要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大的时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过
按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?