我厂有一台30mw发电机,采用可控硅供磁,检修后东侧碳刷正常,但西侧碳刷冒火比较严重,碳刷牌号正确,长度正常,滑环表面清洁无毛刺,弹簧采用恒压弹簧,请大家给予帮助,找出处理办法
我厂1台发电机滑环打火,现一级向二级转移,前面刚大修完,无功负荷不高。检查碳刷压力合适,碳刷还是大修前的,没有磨短,清扫搽拭后打火更大一些,测量8个碳刷电流平均,运行上只能检查到这些了。
发电机检修规程
变桨滑环是风力发电机组的重要部件之一。它主要由定子和转子组成,转子上设置有动力环、控制环、通讯环以及绝缘体。现有的变桨滑环采用注塑绝缘体的方式进行生产。而随着工业生产的需要,风力发电机组的功率由0。75MW到IOMW逐渐升高,功率也越来越大;因此设置在这些风力发电机组中的要求变桨滑环所传输的电压也越来越高;而高电压对控制信号和通信信号的干扰也会越来越强。传统的注塑生产方式无法在生产过程中在变桨滑环的内部加入屏蔽措施,因此在高电压环境下工作的变桨滑环往往会控制失败,影响了整机的运用和安全; 此外,那些应用在海上风电的发电机为了避免海上的高盐雾带来的不便,还需要对变桨滑环进行防盐雾处理,而传统的变桨滑环在进行了防盐雾处理后,还要进行进一步的加工,影响了防盐雾的效果。并且采用注塑加工的方式需要涉及到注塑模具、注塑机等,研发成本大、周期长,使企业的生产的成本大增。因此现在需要一种能够解决上述问题的新型变桨滑环。
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
知识点:发电机空气冷却
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
请问3000KW无刷12极10.5KV凸极式同步发电机的电抗大约为多少?用电流继电保护时怎样整定?差动保护怎样整定?下面的附件如二楼的图片,不用打开了,附件怎么不能删除?
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?