电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范查氨气属ⅡA T1 组别,照理说选Exd ⅡA T1 就可以了,为啥现场见到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考虑吗?还是单纯因为Exd ⅡB T4容易买到?
小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q2011.1.28问题补充:因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构
VOCs治理需掌握的防爆等级分区及划分标准
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
谁有IEC、NEC、IPS 防爆等级 规范的 最新中文全文翻译 及英文原文!!要是能有IEC、NEC、IPS关于防爆等级的对比区别就更好了!无比感谢
粉尘防爆电机是指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。其特点是:(1)外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不致于形成点燃危险。(2)控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。目前,已用于国家粮食储备库的机械化设备上。意大利CEMP公司创立于1954年,是意大利最主要的电机和电动泵的生产制造厂,其现有产品均获得由欧共体指定的防爆电气产品鉴定机构意大利CESI和法国LCIE颁发的ATEX证书。CEMP通过了ISO9001认证,2000年就防爆电机通过欧洲ATEX(9414 EC)标准和欧洲EN 50014, 50018,50019标准。CEMP公司的电机和电泵产品已被广泛应用于全球的各个工业领域,特别是易燃、易爆环境。开发出了全系列的应用于危险场合的电机,例如防火、防爆、要求更加安全的场合。 CEMP除生产标准产品外,也可按照用户需求特殊定制,经过40多年的努力,推
1.意大利CEMP公司是意大利防爆电机和防爆电动泵厂家的领头羊,是全球著名的防爆电机品牌之一。2.CEMP主要防爆电机供货范围: CEMP提供0.12至200kW的各类防爆电机,最高防护等级达IP66。主要是用于易燃、易爆环境下的电机和电泵产品。防爆刹车电机、粉尘防爆刹车电机、铝壳防爆刹车电机。3.CEMP刹车防爆电机有两个重要的特点:小型防爆电机可以带强制风冷(IC416)、手动刹车和手动释放杆。4. CEMP防爆电机技术过关,防爆、刹车、变频、带编码器、强制风冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。5.CEMP防爆电机可增添各种部件和提供特殊设计,可以添加的附件如下:热交换器Space heater;编码器Encoder;变频驱动Frequency inverter drive;特殊的冷却方式,如强制风冷Forced ventilation(IC416);不带接线盒设计;特定电压和频率设计;特殊防护等级;特殊轴承\法兰设计;带离心开关设计等;热保护PTC,PT100等;SPM探测器(振动检测)等。6.通过了相关认证:CEMP现有防
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么
抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?
混凝土的抗冻等级有F50、F100、F150等等多个级别,但是应该根据什么原则来确定使用哪个抗冻等级呢,不知道有没有规范可查?求助!!
我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
在水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗渗等级的最小允许值中,“素混凝土及钢筋混凝土结构构件的背水面可自由渗水者”,这句话里面的可自由渗水者是什么意思?
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
请问下,框支梁的砼等级是按上面的剪力墙的砼等级来取,还是按高规3.2.2-4的最小C30来取???个人看法:框支梁与上面的墙存在协调变形的情况,似乎框支梁的砼等级与上部剪力墙的砼等级用一样的,要好一点,但是没看到规范上有相应的规定,有些拿不准。
如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?