求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
我公司是武汉莱克防火器材有限公司北京总代理,主要产品有阻火圈,防火堵料.欢迎值电. 联系人:王经理 电话:13661257614 eimal:WS88803@yahoo.com
有机防火堵料,广泛应用于电厂、输变电、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发、供、配电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的孔洞防火封堵,以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。主要避免事故的扩大,有阻烟、防火、防尘等功能。
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?
现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全.
消火栓能穿越防火分区吗?两个防火分区,用防火门分隔,一边的消火栓能否穿越防火门到另一防火分区救火,能否作为两股水柱同时到达的其中一股水柱,请指教!!谢谢!!!
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。先让大家看看规范
一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀 非常感谢!!
消防和建筑,结构,给排水、暖通等专业都有密切关系,怎么不单独设置一个板块?我这有大量实际工程的性能化设计评估资料,没地方发啊,其中北京奥运场馆就一堆
最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)
规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
现在我做的一个钢结构仓库是丙二类,钢柱耐火极限需要2.5h,钢柱高8.5米,24米厂房跨度,无吊车。对钢柱的防火保护,想在钢柱外面砌筑120厚的砖墙,是否牢靠?如果可以做需要采取什么措施?怕钢柱变形比较大,砖墙会开裂脱落,请大家帮我看看,谢谢![ 本帖最后由 shaoweibin1 于 2010-5-1 10:40 编辑 ]
铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
一类高层建筑标准层面积大于2000平方米(如2400平方米)分为2个防火分区,每个分区设一个安全出口(疏散距离满足要求),防火墙设防火门连通,能符合高规6.1.1.3条吗?是否可以按设有自喷系统后,相邻分区面积之和扩大为2800平方米?根据条文说明似乎不可以,请问大家是怎么设计的。
70*80的仓库 说是2个放火分区 中间只有一排柱子 怎么实现呢?还有仓库每个通向室外的门都要做防火门吗?规范上说通向疏散走道和楼梯的要做乙级防火门。直接通向室外的算不算呢?求高手接单 新手求教了。。
《火自报》规范6.3.8.3 条,用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;疑问:防火卷帘的作用不就是用作防火分隔的吗,是否还有不做防火分隔用的防火卷帘?如果没有,那疏散通道上的防火卷帘,是按本规范6.3.8.1~2条执行,分两步降 来执行,还是按规范6.3.8.3条执行,一次降到底呢?如果有不做防火分隔用的防火卷帘,请大侠们列举一二例。
大家平时工作中有没有遇到过这种情况,一栋建筑(多层)根据规范需要设置喷淋系统,但是该建筑一层有两个(或更多)防火分区,是不是这些防火分区都必须设喷淋?我的理解是,都必须要设不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一个汽车4S店,一层两个防火分区,一个是面积很大的展厅,另一个是面积很小的办公部分,这个办公部分需要设吗
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢