今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?
根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?
我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。
在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗?图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗?
大家能不能看看我发的图片,说说里面有没有错误缺陷,不符合国家的那些的规范?
现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???希望懂建筑的大侠指点现有防火门旁边已有一卷帘门,如下图
我现在作了一个五层办公楼,15.4m高,每个楼层有一个防火卷帘,请教一下防火卷帘怎么配电啊?办公楼室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火灾自动报警吗?谢谢大家的帮助,我是个新手。。。
安装步骤如下: 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动 支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理
在网上查到的:防火卷帘门安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。这句话出在那本规范里?谢谢指教。
今天建筑的根据审核意见把图纸给改动了,电梯前室本来设置的防火门要改为防火卷帘门。这样一来是不是消防就一定得跟着上水幕系统??我这可只是一个二类高层的住宅,根本连住宅内部走廊的自动喷水灭火系统都没设置,到底有没有必要设置水幕?规范中好象没找到这样的说法,只是在设计手册中有强调。
请问防火卷帘门有必要末端双切吗?
[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
不同防火分区,电气桥架与防火卷帘门都处于同一高度,防火门又不能破坏,只能电气桥架让路了。各位大神,碰到这种情况,是不是还有其他好的方法?:)
以下是引用lllmmmxxx在2004-2-12 20:52:00的发言: 我们单位这个功率是土建的给提资料过来的!好象都不计算的! 理论上是建筑提,可是他们经常提不出满意的资料给你;还是相信自己吧