  • 求助:5万m³稀油干式煤气柜图纸(土建和安装)

    哪位仁兄有一套5万m³稀油干式煤气柜的全套图纸,方便的话给提供一下。在此先表示感谢了!邮箱:lwfchg@163.com

  • 某地10万立高炉煤气柜平面布置图

    图纸简介: 这是某地10万立高炉煤气柜平面布置图。包含:煤气柜立面及剖面图、供油系统示意图、油水分离器装置示意图、干式煤气柜柜外工艺设备平面布置图、干式煤气柜柜内工艺设备平面布置图。 投稿网友: zhanglun 上传时间: 20

  • 准备参加钢结构协会年会的资料(煤气柜设计方面)

    准备两篇论文请同行多提宝贵意见。煤气柜设计改造方面《30000m3煤气柜大修工程结构分析》《某5万立稀油密封柜活塞加工问题验算》

  • 唐山某钢铁企业15万立方煤气柜结构方案图

    图纸简介: 本工程为某钢铁公司15万立方煤气柜结构图纸。煤气柜基础环梁采用桩地基,桩型采用使用直径420mm长螺旋灌注桩,桩长为21m;极限承载力为1420kN。图纸内容包括:图纸目录, 转炉煤气柜桩和基础平面布置图,柱脚基础、柜底排水坑模板图,进气管基础、出气管基础,柜容指示器基础施工图,煤气柜环形板钢筋图,排水护坡和基准点布置图等。 投稿网友:

  • 管道煤气中压柜位置设置的讨论

    大家好,我现在碰到一个问题,由于管道煤气的设计跟景观没有很好的沟通,导致现在管道煤气的图纸出来后,将中压柜(1.5M宽,2.0M高)布置在了主入口的迎宾树池的边上,对景观早成了很大的破坏.消防设计规范要求中压柜要距建筑物外墙3米,大家有什么好的方法能将柜子对景观的影响降到最低不?另外,我觉得现在都是用管道煤气了,大家碰到中压柜跟景观的关系的时候,是怎么处理的?

  • 10KV干式变压器的进线柜有差动保护吗?

    如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。请高手分析一下。多谢了。

  • 求教沼气柜或沼气罐的尺寸、价格?

    请教各位前辈,知不知道沼气柜或沼气罐的尺寸、价格,我们大概要300m3或500m3大小的,我现在做个方案,想了解一下。哪位如果知道希望能告知一下,谢谢!

  • 大型高炉煤气全干式布袋除尘技术

    高炉煤气干式布袋除尘技术是21世纪高炉实现节能减排、清洁生产的重要技术创新,可以显著降低炼铁生产过程的新水消耗、减少环境污染,已成为现代高炉炼铁技术的发展方向。高炉煤气干式布袋除尘技术已有30多年的发展历程。2007年1月,中国自主开发的高炉煤气全干式低压脉冲布袋除尘技术在迁钢2号高炉(2650m3)获得成功,完全取消了备用的煤气湿式除尘系统。研究开发了煤气温度控制、除尘灰浓相气力输送、管道系统防腐等核心技术,使中国在大型高炉煤气全干式布袋除尘技术达到国际先进水平。% L6 y% @9 j0 r! i7 W5 I优化集成工艺流程和系统配置$ g- h+ }$ n, Z1 o" _通过研究分析国内外高炉煤气干式布袋除尘技术应用实践,对加压煤气反吹除尘技术和低压脉冲除尘技术进行了系统的对比研究,设计开发了高炉煤气全干式低压脉冲布袋除尘工艺。迁钢2号高炉采用14个直径为4600mm的除尘箱体,箱体为双列布置方式,两列箱体中间设置荒煤气和净煤气管道,煤气管道按等流速原理设计,使进入各箱体的煤气量分配均匀,整个系统工艺布置紧凑、流程短捷顺畅、设备检修维护便利。采用低滤速设计理

  • 沼气双模储气柜 漏洞 修复

    沼气双模储气柜 漏洞 修复

    我们现在在做一个养殖粪尿污水的改造工程,甲方发酵罐上面的双膜储气柜内膜有洞,遇到过这个问题的高手,能否指教下,像这种洞能不能修复呢?(重新采购的话,费用太高了)洞的尺寸大概有20cm,共两道,两道缝成十字形。

  • 唐山国丰钢铁有限公司300万吨工程15万立方转炉煤气柜结构方案图

    图纸简介: 桩基础采用直径为420mm的长螺旋灌注桩,桩长21米。图纸包括:转炉煤气柜桩和基础平面布置图,煤气柜环形板钢筋图,排水护坡和基准点布置图,柱脚基础、柜底排水坑模板图,柱脚基础、柜底排水坑,基础钢筋图,进气管基础、出气管基础,煤气回流进口管基础施工图,柜容指示器基础施工图。 投稿网友: shishou56

  • 干式变压器与低压配电柜的连接问题

    1600kVA大容量干变与配电柜采用软连接工艺,软连接母线头散成两半了(原来是紧密压接在一起的),是否需要更换软连接??采用软连接有哪些优点?

  • 五万方的干式焦炉气气柜消防水量怎么计算?

    有没有做化工厂消防的同学?请问5万方的干式焦炉气气柜,约50多米高度的,消防水量怎么计算?我看了建规,可燃气体储罐只需要25L/S的室外消防水量,只需要设置室外消火栓保护就可以吗?石化规上没有可燃气体消防水量的规定呢?是否需要设置高压消防水炮保护呢?可是在《固定消防炮灭火系统设计规范》第3.0.1中第2条“干粉炮系统适用于液化石油气,天然气等可燃气体火灾场所”,而且3.0.2条中又规定固定有爆炸危险性的场所,消防炮灭火系统宜选用远控炮系统。那气柜的消防水量到底怎么计算,消火栓及消防炮设置怎么设计呢?

  • 35/0.4KV干式变压器可以和低压配电柜挨着放吗

    我知道10KV可以,但是不知道35KV的是否可以请教各位大神帮忙解答。最好有出处,比如规范图集一类小子在这里90度鞠躬了

  • 大家见过这样的补偿柜吗?

    大家见过这样的补偿柜吗?

    9共补1分补,共补为21千法

  • 问题:沼气柜和沼气输送风机如何实现自动控制?

    现在有一个工程需要沼气柜和沼气输送风机实现自动控制?现继续高手帮助,急急急急急急急急急急!!!!!:handshake

  • 关于干式消火栓系统的疑问

    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

  • 昆钢煤焦化安宁分公司外供城市煤气项目干式变压器采购招标

    昆钢煤焦化安宁分公司外供城市煤气项目干式变压器采购招标开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:云南 招标人:云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司 昆钢煤焦化安宁分公司外供城市煤气项目已获昆明市发展和改革委员会“昆发改企业备案[2012]015号”《投资项目备案证》,资金已落实。受云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司的委托,对昆钢煤焦化安宁分公司外供城市煤气项目——干式变压器采购进行公开招标,择优选择供应商。1、项目概况:⑴项目名称:昆钢煤焦化安宁分公司外供城市煤气项目干式变压器采购⑵招标编号:YNZZZB—2012—238⑶项目地址:云南省安宁市昆钢外供城市煤气项目现场⑷采购内容:2台SCB10-800KVA/6KV/0.4KV型干式变压器、2台FN3-10 400A型高压负荷开关。详见第八章——技术要求。⑸资金来源:企业自筹2、供货方式:设备指导安装、调试技术服务及技术培训3、招标范围:干式电力变压器4、设备质量要求

  • 关于应急干式消火栓的设置

    最近做一工程,消防局审查后要求做应急干式消防系统,依据本人的理解,应急干式消火栓系统是在施工过程中为消防车救火设置的,工程原本设计的消防系统投入使用,这套应急干式系统怎么处理呢?请教各位大侠指导。

  • 这个28柜图纸有哪里错误

    这个28柜图纸有哪里错误

    请帮忙看看这个有画错的地方没

  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案