钢铁工业属原材料工业,是国民经济的基础,是社会发展的重要支柱,但钢铁业同时也一直是能耗大户。据最新出版的《中国能源统计年鉴》显示,近?10年来中国的钢铁业能源消费量占全国总能源消费量的比重一直在12%-15%之间,但不容乐观的是,即使大型钢铁企业吨钢能耗也比发达国家高出15%。为从根本治理中国的能耗问题,国务院已印发了国家发改委会同有关部门制订的《节能减排综合性工作方案》,要求各地充分认识节能减排工作的重要性和紧迫性,建立强有力的节能减排领导协调机制,并具体指出,到2010年,中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下,降低?20%左右,该政策的出台预计将很快对国内节能相关产业产生重要实质性影响。
碳纤维加固混凝土结构耐火问题的研究现状
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
请问镀锌钢板几个厚度对应耐火极限是多少小时?0.6mm、0.75mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等。 我查不到相关的内容。如果加玻璃棉隔热,那么假设20mm的玻璃棉耐火极限又是多少小时呢?
钢纤维混凝土设计与应用
请问前辈房子的耐火等级是怎么确定的。低规上房子的耐火等级分为一二三四级,每一级别都规定了楼板,梁柱的材料性质和耐火极限,我想问的是怎么确定是一级还是二级还是三级四级。比如我拿到一个5层的办公楼或9层的住宅怎么确定它的耐火等级?看高规里比较有直接的规定,一类高层一级耐火等级,二类高层不低于二级,里面什么是一类高层什么属于二类高层也有分类。
哪位大大能传点利用fiber-PMM进行pushover的例子,还有创建截面我想利用自带SD截面设计器,那么材料本构关系应该是在哪个地方设置呢(材料菜单还是SD截面里面的Mander-confined)
选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
【摘 要】建筑构件是我国国民经济中一个重要的组成部分,此一个行业的发展将带动相关38个行业的发展。随着近年来4万亿元的基本建设投资和密集型建设,安全问题一直是困扰中国建筑业的难题,它不仅增加了管理方面的难度更阻碍了建筑业所带来的经济发展。主要存在的一个核心问题是由于建筑工人总体素质普遍低下,导致工人缺乏安全意识,安全技能欠缺。随着大规模基本建设的到来,为了达到安全施工的目标,又能尽可能合理降低安全经费投入,本文为评价安全投入的合理性引入了安全效益的概念,并运用模糊聚类法结合相关指标对建筑行业安全意识和安全技能与经费投入之间的关系对安全效益予以评价。关键词:建筑; 构件; 耐火极限目前,作为指导我国建筑防火设计的两本主要规范是《建筑设计防火规范》(+,-.!/01*)(简称建规)和《高层建筑设计防火规范》(+,)%%#)23))(简称高规),这两本规范在执行过程中也经过数次的修订,以适应并满足不断发现的问题与市场发展的需求。但无论是《建规》还是《高规》对建筑物的耐火等级及建筑构件耐火极限的要求一直以来并未有过多的变化,它是一种按火灾统计而形成的一种预测式的要求,也即根
按规范如何进行耐火设计? 目前,大多数国家的建筑设计防火规范对建筑结构的耐火设计采用耐火等级设计方法,我国也不例外。 这种设计方法主要包括两部分: (1)按照IS0834标准给定的标准升温曲线,即T一To-3451g的关系构件加热,进行耐火试验,确定构件的耐火时间口。 (2)按照建筑设计防火规范,确定与建筑物耐火等级相对应的所有构件应具有的耐火时间。若试验所得的构件耐火时间符合所要求的耐火时间,就认为这个构件满足防火设计要求。 这是日前国际上最通用的种方法,广泛用于对墙、隔断、柱、梁、楼板及屋面等建筑构件的耐火性能进行评价和分级。
在通风空调、以及防排烟系统中,什么时候对风管的耐火极限有要求?规范上似乎没有专门规定。我现在碰到两个问题,其一:地下车库排风问题,本来设计的是铁皮风管,现在甲方要求改成无机风管,我要求用不燃材料,可是有没有必要对其耐火极限作规定,如何规定?其二:地下室比较大,功能为商场,内部洗衣用房等,划分了很多防火分区,其防、排烟、排烟补风管道必须要穿越防火分区,这样的风管穿越防火分区时的做法除了按规范来以为,要不要对这种风管进行耐火极限的限定,如何限定?谢谢!!!
在许多电气规范里,对于高层建筑等防火要求较高的场所,都要求电缆穿阻燃或耐火管。但是在实际施工中,发现市场上阻燃管的生产厂商越来越少,难燃管的生产厂商却是越来越多,且在实际施工中难燃管的运用也越来越广。现在请教各位师傅们一个问题:1、耐火管、阻燃管和难燃管的定义和区别。2、相关规范中只提到耐火管和阻燃管,难燃管真的不能用吗?要是用了,能通过验收吗?3、好象难烯管比阻燃管在性能还要好些吧,不知有没有关于使用难燃管的新规范?急盼各位师傅的帮忙!谢谢各位了!
碳纤维的制造、性质及其应用_10310025.part1
国外从70 年代末以来,对聚丙烯纤维混凝土进行了大量的试验研究,并在军事、房屋、交通、水利等工程中得到广泛应用。我国则在80 年代中期开始引进应用。研究成果和工程经验证明,聚丙烯纤维能减少和防止混凝土在塑性和初期硬化阶段的收缩裂缝产生,从而提高防渗、抗冻、抗冲磨等性能。 下面是我珍藏的关于聚丙烯纤维的资料。上传上来与大家分享~~~~1.聚丙烯纤维\低掺量聚丙烯纤维在混凝土中的效应分析
最近纠结于建筑耐火等级的问题,现行06版建筑防火设计规范中对耐火等级的描述只有层数要求,防火分区最大允许面积要求,建筑构建耐火极限要求,所以我的问题来了,建筑构建的耐火极限拿柱举例,耐火等级二级的建筑的柱多大的截面积和什么标号的混凝土才能满足2.5h的耐火极限? 还有个问题,我在网上看到一种关于建筑物耐火等级的说法:一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构; 三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构; 四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 这种说法有依据么,我查阅相关规范没找到这种说法的依据,所以还想知道判定建筑物的耐火等级的方法是什么?是否是建筑专业定等级后再根据规范要求布置建筑物? 诚心请教,
东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在
来源:网络,侵删!
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
一 、 系统运行模式
在设计当中,防火墙上用到了防火卷帘,根据建规6.5.3条,那么在不设自动喷水灭火保护的情况下,防火卷帘耐火极限能否达到4h呢,看国标图集,都只有3h,另外要采用哪种卷帘才能达到4h耐火极限呢,同时,朋友们在实际工程中习惯上有无加自动喷水灭火,加不加自动自动喷水灭火,造价上有无出入很大,望知道的朋友指点一二,谢谢!