暖通空调检测的相关杂志之一,《暖通空调标准与质检》
2006年第3期
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
前几年工作地点比较固定,订了《暖通空调》杂志。现在由于工作变动的原因,没有订阅(因为订了本人也收不到),我想看看,不知网上有电子版吗?请知情者指教!谢谢!!!
小弟学的是暖通这个方向的,想请教下暖通空调专业有哪些杂志?越详细越好 只知道一本“暖通空调”,貌似5块钱吧。希望大家可以多多帮助@mlzz112 @青青无敌草 @hnkscrane @lovexiaomo @力工呆仔强
《全国勘察设计注册公用设备工程师(通空调专业)考试模拟题》(第2版)为配合全国勘察设计注册公用设备工程师专业考试,帮助广大考生复习备考,《暖通空调》编辑部特邀国内知名专家、教授,根据《全国勘察设计注册公用设备工程师(暖通空调专业)考试复习教材》(第2版)、复习大纲和相关规范(包括新增加的标准规范),编写了第2版模拟题。第2版模拟题在2005年所编写的模拟题基础上做了较大幅度的修编和补充,每部分模拟题分专业知识题和案例题,专业知识题题型分为单选和多选,在每一部分之后给出答案及出处。由于模拟题是各位专家根据自己的理解和经验编写的,未必十分全面、准确,仅供考生复习参考。模拟题出题专家为:北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高工、徐宏庆教授级高工,原中国有色工程设计研究总院赵继豪教授级高工,总装备部工程设计研究总院李兆坚研究员,重庆大学刘宪英教授、孙纯武教授、丁勇副教授、黄忠副教授,中南大学丁力行教授,中国电子工程设计院郑纯友教授级高工,中国建筑设计研究院宋孝春教授级高工、张力高工、魏文宇高工。第2版〈模拟题〉于2006年7月底出版,大16开,定价80元。
从其它网站看到的,不过里面的word文档排版实在是乱!花了两个小时才排好,现上传共赏
《暖通空调》是个很好的专业杂志,可惜的是,我这里也不全,我把我有的上传给大家,如果大家也有有的,也希望从这里上传,大家资源共享。我这先上传《暖通空调》2005。09期,一共分成四部分。
谁有暖通空调杂志 HV&AC 2006年11期(P46-50页)的《正确理解解释与运用ARI550/590标准中的IPLV指标》一文.本人很想拜读.可搜了一下,就是没有,哪位仁兄有啊.上传一份啊!
全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试模拟题09版 暖通空调杂志社每年都出这样一本 今年的又出来了http://bbs.ehvacr.com/?fromuid=10553这书怎么样 大家谁知道 题型准那 有谁用过啊 不过比较贵 150呢 给介绍介绍
暖通空调杂志2005年第9期电子版全文
暖通空调杂志2005年第7期电子版全文
暖通空调杂志2005年第8期电子版全文
暖通空调杂志2005年第10期电子版全文
欢迎回复哈
论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
随着城市化进程在不断加快,人们生活水平不断提高,在建筑工程建设中,如何因地制宜,选择合适的能源资源、促进民用建筑能源的利用率,同时在室外不利环境的影响下设计出舒适的室内环境就成为了暖通空调设计中需要解决的问题。对此,暖通空调设计人员必须结合各种因素及工程特点对设计方案进行全面综合考虑,并通过科学合理的设计寻求最大的经济效益与功能要求,从而保证经济效益与社会效益共同实现。 一、暖通设计规范、标准在贯彻执行方面存在的问题 <
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因
1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器