泡沫灭火器内装通过机械方法或化学反应产生泡沫的灭火剂,适用于扑灭一般固体和
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
泡沫及气体灭火器材泡沫灭火系统具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点,可用于扑救A、B类火灾,尤其对扑救B类火灾更有突出的优越性。低倍数泡沫灭火系统是目前国内外扑救易燃液体和可燃液体火灾,特别对扑救易燃和可燃液体的贮罐火灾或大面积流淌火灾尤为适宜。主要应用于易燃和可燃液体的生产、贮存、运输和使用场所,如石油化工企业、油库、装卸栈台、船舶码头、采油平台、飞机库和汽车等火灾危险场所。高倍泡沫灭火系统具有发泡倍数高、水渍损失小、抗复燃能力强、成本低等特点。它以全淹没和覆盖的方式扑灭A类和B类火灾;还可以有效地控制液化石油气和液体天然气的流淌火灾。主要应用于固体物仓库;易燃液体仓库;有火灾危险的工业厂房(或车间);地下建筑工程;各种船舶的机舱、泵舱等处所;贵重仪器设备和物品存放处所;有可能发生可燃、易燃液体和液化石油气、液化天然气的流淌火灾的场所等。 气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧
有人问我,工厂企业中的独立卫生间(水冲厕所)是否需要配置手提灭火器?第一次我说不用,他按该独立厕所不在厂内消防系统保护半径内给配上了;第二次我还说不用,他按厕所墙体不属非燃烧材料还给配上了;第三次我真想说不用,可我自己也不知该不该配置了.哈.高手来指点一下.
如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
关于多层住宅,我以前每层都设置了1A级的灭火器2具。但是我前几天把图发给我一个朋友,他却指出多层住宅不用设灭火器,说是根据《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条不用设。请大家说说自己的做法或者观点好么?谢谢!
如题,有一个240m2的酒精仓库,里面还有一个小间约20m2,放柴油。请问这个的建筑灭火器该如何选型?建筑灭火器配置设计规范,4。2。2强条,说B类火灾可以选用泡沫灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器等。其第二段又说极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。问题:1。酒精属于极性溶剂,是否可以选择磷酸铵盐干粉灭火器?2。规范附录A中灭火器型号中,泡沫灭火器列出了两种型号,如MP9和MP/AR9,弄不明白,这两个型号各代表什么意思?
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
不是很明白·确定了火灾种类及危险级别后,计算单元的最小需配灭火级别也能算的出来·下面一步就是怎么样划分灭火器的设置点。也就是到底在几个点放置灭火器,是根据保护距离来推算吗?
灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
各位高人,求教一下,我在选推车式泡沫灭火器的时候,有两种型号,一种是“MPT20”,一种是“MPT20/AR”,请问有什么区别呀?
灭火器和水的没有一点关系,就算有也是给排水的做消火栓和喷洒水幕等消防系统,而灭火器是消防设施,可是又很牵强,消防电梯也是消防设施为什么建筑的做,灭火器的配置是由哪个专业做?谁能找到这方面的依据,我们这全都是给排水的事,虽然问题不多,但总感觉系数这么低,还做这些无用功,很不适滋味!!!
小弟最近弄了个工程为四氯化钛的生产车间,需要配置灭火器~按照建筑灭火器配置设计规范~1 A类火灾:固体物质火灾。2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。3 C类火灾:气体火灾。4 D类火灾:金属火灾。是按照氯气来算C类火灾,还是按照钛金属来算D类火灾呀?~D类就麻烦了~还需要跑消防部门~
现设计一厂区的集体宿舍,6层,每层26间宿舍,每层的面积有925平米,请问灭火器的配置等级是按严重危险级还是按中危险级来配置
相关热门专题