桥梁缝宽应该这样一来计算:C=1.3*130=169,c-=1.3*(-50)=-65,L在下列区间取值{Bimn+C;Bimn+C=Bimn+169,Bimn+(C-C-)=Bimn+169-(-65)=Bimn+234L在下列区间取值{Bimn+C;Bimn+(C-C-)}={Bimn+169;Bimn+234},Bimn为安装宽度也就是说是施工面ABCD四个答案中只有D=240在此区间,所以本题选D,好多人都对了,但没有详细过程,估计还是给分
一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
本帖最后由 学学 于 2014-7-15 09:24 编辑 那个缺口那么大,怎么补好呢,请教一下,谢谢!还有一个是有虫子在缝里面做窝,有好几处类似这样的。
《高规》3.4.10第6条款中防震缝沿全高设置,而地下室、基础可以不设防震缝。防震缝不是通过柱子实现缝的吗?难道是上面有柱子下面没了柱子了吗?跪求高手前辈指点!!!!!!
结构中遇到的各种缝的设置,总结。
现做个一厂房,长160米,宽128米,甲方要求不要设伸缩缝,8度区,单层框架,请问有没有人做过,这种不设缝如何处理,跪求有经验设计分享一下
1、屋面分隔缝,缝长度如何计算,2、广东定额套用A7-97,还是A7-110、111、112,(密封膏嵌缝)3、分隔缝用不用借用市政的人工切割缝。以上问题麻烦大家了。谢谢!
防震缝最小宽度根据建筑抗震设计规范GB50011-2010中6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定: 一、防震缝宽度应分别符合下列要求:
本人最近做了一个结构,上部结构用一个100mm宽的伸缩缝断开,审图机构建议分开作为两个独立的结构计算单元分别计算,但是基础要合二为一的,这样基础也分开算然后在整浇到一起的方法是否可取。请各位大侠指点
现有两相邻钢筋混凝土框架结构,8度设防,高度分别为28.1m和11.6m,这些条件下能给出两个建筑之间所需防震缝宽度吗?请高人指点(本人新手),万分感谢!
超长建筑(100多米)缝怎么处理呀现在有个项目,108米长,主体高度61.4米。裙房两层框架结构,主楼17层剪力墙结构,想主楼和裙房之间不设缝断,而是采用沉降后浇带的做法,待主楼和裙房主体完工后,把缝填上。这样做可以么?主楼55.2米长,想还是在中间设一道施工后浇带。请各位大侠指点下。
我是结构的,但被派去现场当代表。我想问,无论外墙做氟碳漆还是耐候晴雨漆,是不是都要设计来划分分格缝的。我问建筑,他说氟碳漆才需要,耐候晴雨漆不用。但是我印象中,以前的一个工程是耐候晴雨漆来的,一样要分格缝。望能人回答一下我的问题,谢谢。
这是一个凹字形的排架,要不要在36米的地方设条缝
发几篇论文关于不设缝的论述大家有做超长结构的看看啊,或许对你有些帮助
抗震规范6.1.4条中的防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽.这句话什么意思?该选哪个答案?
8°,0.3g,5层框架(局部六层),结构布置与荷载完全对称,不设伸缩缝。这种情况的配筋,理论上是否应该完全对称?我的PKPM计算结果数据不对称。另外,如果设缝的话,两侧配筋应该是完全对称的吧?
砼结构总长80米,没设缝,虽有采用后浇带,但毕竟无法减小建筑物在使用期间温差变化引起砼收缩或膨胀对结构的不利影响。请问大家有没有那些有效的措施?[ 本帖最后由 hwwcxy 于 2011-3-4 11:28 编辑 ]
2010 《抗规》 6,1,4条,最小不应小于100mm,《高规》2002,4,3,10条,为70mm这个怎么选择,按新的走吗?
框支转换结构,单体为底部裙房2层,转换层在第2层,塔楼30层,现将两个单体并排放置,设防震缝断开,按规范缝宽250mm,现能否底部2层缝宽设为100mm,顶部塔楼缝宽设为250mm,目的是让塔楼剪力墙落在转换梁上时不与梁外边平齐,利于插剪力墙纵筋。 如图,是否可行望有这方面经验的指点!