50年代初,日本和前苏联研究成功CO2气体保护焊,由于其生产效率高、成本低、对油锈不敏感、焊接变形小、冷裂倾向小、易于观察、操作简单等优点,深受焊接界的青睐。但该种焊接方法飞溅严重是其最大缺点。为了能使CO2气体保护焊更快地推广普及,加强对飞溅问题的研究则具有十分重要意义。本人结合多年工作实践,对CO2气体保护焊飞溅产生的原因进行了归纳和总结,并实施了配套的处理方案,取得了一定的成效。 一、CO2气体引起的飞溅及对策 这种飞溅是由于CO2气体的氧化
根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。 <
楼主制作了两张图。一张是CAD复制图形,大小:90%;另一张是-红蜻蜓抓图了图形,大小:90%。本楼下图是CAD复制图形,下一楼是红蜻蜓抓图了图形。诸君可以赏试一下,观察附件内的这两张图在放大和缩小过程,都有什么样的变化。
请教各位高手我们这里用的设备主要是气体保护焊和吊车,功率因数相当低,使用电容柜补偿的方法效果不是很理想。谁能给帮一下忙,谢谢!
不锈钢水箱气体保护焊电源 1)对焊接电源的要求 CO2气体保护焊使用的均为直流电源,分为旋转式和硅整流式两类。为了适应焊接
在有气体灭火的区域里,需布置感温探测器和感烟探测器,是否将感温探测器和感烟探测器各自按照区域内面积不止一次,还是将感烟保护面积加感温保护面积大于气体灭火区域面积即可
在设计气体灭火系统计算灭火剂的充装量时,需
一起分享
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/7/081788EA16A41.html 前言 气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。 关键词:继电器 变压器 继电保护 1 变压器出现的问题 (1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;
般来说,气体保护区内的感烟、感温探测器,手报在报火警时应联动本保护区需要联动的设备,如,脱非消防电源,关闭送风口、排风(烟)口,然后才开始进行气体喷洒。 但是气体保护区之外的联动设备是否需要进行联动呢?如,脱非消防电源,启动本层及相临层消防广播,所有电梯迫降,启动应急照明(如果有的话),联动开启本层及相临层排烟风口启动风机,联动开启本层及相临层正压风口启动正压送风机。是否有这个必要启动这些设备呢? 气体保护区的气体灭火设计的如果非常成功,施工质量又很好,气体保护区内的突发火灾完全能够由气体灭火系统自行处理,再联动气体保护区之外的联动设备动作,本人觉得没有必要,而且副作用很大,造成不必要的恐慌。 本单位作过几个气体灭火系统,联动测试时非常麻烦,小心这里,担心那里,就怕影响到人家的正常工作(因为测试时好多衙门都已开始使用)。投入正常运行后,如果气体保护区真的发生火灾,如果是大型商场、超市,人员恐慌所造成的损失也许要大大地超过气体保护区火灾造成的损失。所以本人建议气体保护区内的报警设备当发生火灾时,只联动保护区内的联动设备,而不需联动气体保护区外的设备。
GB4233-84隋性气体保护焊接用不锈钢棒及钢丝
根据现行《建筑设计防火规范》有关规定,附设在高层建筑的配电房应设置气体灭火系统保护
大家好: CO2气体灭火系统所保护的对象范围面积和体积有没有限制要求?我在这里下了个计算CO2灭火系统的软件,一用发现被保护的对象不能超过2000立方米,有没有这样的规定呢?如果房间过大超过2000立方,是否要把电力机房分开呢?
详述气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。