首页 课程 资料 论坛
  • 为什么要设置联络开关呢?

    为什么要设置联络开关呢?

    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。

  • 什么时候用3P的开关什么时候用4P的

    各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)

  • 根据什么来选高压开关啊

    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢

  • 开关与电缆怎么配合的啊?

    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 这个开关箱1、2、3分别是什么?

    这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看

  • 有关300mA漏电开关的设置

    《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜

  • 请教:关于吊车的铁壳开关。

    本人看以前的厂房图纸,发现给吊车配电的保护电器是铁壳开关。看到的一些实际的工程,也是用铁壳开关配电,并且是明装的。我工作六年了,基本没接触过铁壳开关的资料,给我的感觉就是这东西已经被淘汰了。我想请教各位:1 铁壳开关的作用是什么,它是否有过负荷或短路保护的功能?还是有其它的作用?2 现在给吊车配电可否用空开,或者空开和隔离开关组合?3 可否将箱子暗装在墙内?还有一个与铁壳开关无关的问题:吊车的滑触线长度大于多少米需要分段?100米分两段可以吗?谢谢!

  • 什么时候用4P开关什么时候用3P开关?

    我们在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而带漏电的要4P,还请高手全面地分析下,还有别的什么特殊情况,以及区别!

  • 请问怎样选择这个空开关?

    我有108个FFU过滤器,是单相220V,500W的,由一个3极空气开关来供电,考虑三相负载平衡,即54KW.那么每相为18KW,所以额定电流是36A左右.空开则可选为40A/3P的.不知正确否?请各位高手指点一二!!!

  • 有关选用四极开关的事情

    进来看到一篇王厚余老先生写的一篇关于四极开关的选用文章,希望大家看看能有所收益!四极开关应慎用王厚余(中国航空工业规划设计研究院 100011 北京) [提 要] 针对四极开关应用问题的讨论,受IEC 标准和美国IEE 标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN - S 系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等。[关键词] 四极开关;中性线;隔离[中图分类号] TU85 ,TM564 [文献标识码] A [文章编号] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年电气工程杂志开展了关于中性线隔离和四极开关应用的专题讨论,加深了大家对这一问题的理解,收到了很好的交流沟通、集思广益的效果,笔者也受益不浅。最近查阅了IEC 标准和英国的IEE 标准,又有一些启

  • 关于电缆前端开关的选用?

    各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!

  • 请问:这里的开关及电缆这样配可以吗?

    本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!

  • 关于开关选型的问题请教

    我请教空气断路器选型,比方方,我计算出的一个配电柜的总计算电流为229.5A,请问我是选250A,还是315A的断路器啊,请知道的给个答案,谢了

  • 关于防冻开关的位置问题

    请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 关于临电漏电开关的问题

    我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?

  • 关于高压负荷开关的选择

    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于固体绝缘开关的问题

    固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性

点击加载更多

热敏开关

热敏开关专题,为您提供热敏开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热敏开关 相关的专业交流讨论,更多热敏开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

热敏电阻符号

热能与动力