请问一下闪光对焊的使用范围是什么,可不可以用在基础里。相应的接头率是多少,如何控制!
今天听同事说,框架柱钢筋不可以用闪光对焊进行连接。在我印象中,应该可以的啊!为此跟同事吵的面红而赤。后来查相关书籍,也没有明确说明。特请教好心人,给予解答,提前说声谢谢了!!!
本工程在开工之初业主及监理就和施工方在钢筋连接方面产生了分歧,施工单位要求在梁的钢筋连接上使用闪光对焊,业主及监理持反对意见,理由是闪光对焊除了对施工人员自身的操作水平有较高要求外,还受到使用机械及电压的大小的直接影响,而且影响相当大,连接效果相当不稳定。三方争论后决定先进行试焊。今天试焊送检,是HRB400钢,直径16到25均有,每个规格抗拉3根,抗弯3根检测结果是抗拉全部合格,仅有一根直径16的在接头处断裂,且断裂时已达到抗拉强度要求但是抗弯结果出来大失所望,16的3根合格2根,18的3根合格1根,20的22的全部不合格,25的全部合格。。。按道理来说最难达标的直径25的钢筋反而未出问题。根据现场情况我们分析认为:因为试焊是连续进行的,既然25能够合格那么机械及电压应该不存在问题,因此就是自身操作的不稳定性了。鉴于不可控因素太多,业主及监理的意见均是不采用闪光对焊作为梁钢筋的连接方式,而改用双面焊希望大家能帮忙分析下不合格的原因,大家一般现场在梁钢筋的连接方面是采用哪种焊接形式呢?闪光对焊是不是不可控性真的那么差
钢筋闪光对焊的质量缺陷及防治
以前施工过程中,对于钢筋制作中的短料,使用闪光对焊接长使用。现在现场上的12MM,监理一直反对使用对焊。小弟查询其它施工方案中,照旧有可以对焊的,那么12mm的三级钢是否可以对焊后接长使用?
梁内钢筋现在很多都用对焊,01苏和03苏定额都没有对焊子目,那实际这部分应该怎么算呢,是按搭接好还是按压力焊计算,但好像都不符合实际啊,请高手指教。
有一框架住宅楼,共七层,在第三层梁板时,HRB400,直径22,闪光对焊检测不合格,且已经浇筑混凝土。向各位请教,钢筋闪光对焊不合格对结构的影响,如何处理?
COP96-03钢筋闪光对焊作业指导书
今天去验收,质监站的人说施工单位梁钢筋采用闪光对焊焊接,不符合规范要求,我查了相关《结构施工质量验收规范》还有《钢筋焊接及验收规程》,都没有这样的规定。请教高手有这样做的的吗?
本帖最后由 ylk65357978 于 2016-6-21 21:35 编辑 搭接焊 闪光对焊 ,梁主筋优先选用哪个?为什么?(暂不考虑机械连接)
牛B的闪光对焊
DBJT61-54-2009 箍筋闪光对焊技术规程
如图,柱钢筋,用电渣压力焊焊接的,接头百分率满足要求,上面有2跟钢筋长度不够,闪光对焊接起来的用的,请问符合规范吗,相关规范是什么?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-14 18:29 编辑 ]
如图,这个接头在这个位置,对吗。我记得好像是弯折点10D内不能有接头还是怎么的? 101图集哪页有?来个明白人[ 本帖最后由 wangzhaoke198530 于 2012-10-2 22:12 编辑 ]
DBJ52-51-2007 贵州省闪光对焊箍筋施工技术规程
不锈钢平焊法兰的锻造可分为:自由锻、挤压、模锻、镦粗等。根据锻件质量和锻造工艺的不同要求,可分为:冷锻、热锻、温锻。原本这种温度划分并不严格,一般来讲,再有温度结晶的锻造叫热锻,不加热在室温下的段咋欧娇冷锻。低温锻造时,锻件的尺寸变化很小。因此只要能在变形成型范围之内,冷读更容易的到尺寸的精度和尺寸的光洁度。
前几天,听朋友说起这么一件奇怪的事情,他家客厅的灯经过一个落雷后,开始闪光,闪光的频率约3秒一次,他把家里的电源开关断开,闪光情况依然存在,最后他把闪光的灯的导线拆除后,闪光现象消失,并且他家的导线穿线管为PVC管,他要我给解释一下,我带着疑问向各位请教。谢谢!
请教各位大侠,本人做直流设备的,发现有的直流系统有要求配闪光设备,有的没有要求,请问闪光小母线的具体应用是什么啊?谢谢各位