个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<
官方回答: 小区开发商上海心圆房地产开发有限公司相关负责人表示目前不能表明楼存在问题,“楼亲亲”是自然沉降的结果。镇相关部门也表示,暂不考虑转移楼内居民。 两楼楼顶”接吻”可能是地面沉降所致。根据原始设计,两楼顶楼的檐口原本就是紧紧倚靠的。由于沉降,两楼的装饰面发生了碰撞和挤压,导致了住户所看到的”接吻”现象。
百度关键词“上海楼房“楼亲亲””。
上海在建楼房倾覆事故的三维模拟分析,内部资料,个人觉得写得非常好,希望对你的学习和工作有帮助!
愿意分析?防汛墙损毁导致?倒塌楼房邻近的淀浦河是一条横穿闵行和松江的河运干道,宽阔的河道边建有高出水面四五米的混凝土防汛墙。26日,淀浦河防汛墙出现70多米塌方险情,位于“莲花河畔景苑”小区一段的防汛墙严重损坏,水泥墙体扭曲变形,出现多处断裂,有关方面连夜展开抢险。经有关部门调查,防汛墙受损可能与“莲花河畔景苑”工地在防汛墙周边堆积泥土过多,造成地面沉降后挤压防汛墙有关。住在河对岸的吴先生说,堆在河边的土方有足球场大小,土堆高达10多米,比旁边的两层简易工棚还高。27日晨,河畔在建的这栋13层楼突然整体倒塌。这两起事故有无直接关连目前仍在调查当中。记者昨天看到,临河这排小高层与淀浦河防汛墙之间仍然堆积着大量渣土。不过,事故发生地和防汛墙损毁地中间有百余米距离。对于防汛墙导致楼房倒塌的说法,网友handson021在搜房网发帖称,自己是学结构设计的,房屋设计时要考虑沉降,如果和防汛墙有关,倒塌方向应该是向着防汛墙方向,但实际却是相反方向。
上海闵行区在建13层楼房整体倒塌,由上海梅都房地产开发有限公司开发。
http://news.ifeng.com/photo/soci ... _1400_1222512.shtml管桩全部拉断,从房屋倒向看来,可能是由于桩间淤泥整体滑动,把楼房基础管桩剪断,因为楼房没地下室,没有抗倾覆能力,因此当桩剪断后,产生连锁反应,造成楼房倾覆倒塌,河道边建筑和高边坡建筑都得慎重考虑基础情况这种房子基础简单,结构简单,不包二次装修的话建筑物的造价最多850元/平方米,卖到16000元/平方米,哇草,一幢楼按500X15层算,可以赚上亿元:funk: ,倒了房子,开发商没什么责任,应该最后可以归结到地质方面的原因,各个主体单位都可以推脱责任,当然设计单位名声会很臭了,比旁边的河水还臭,不过他大不了换个名称继续做.监督单位更没责任,可以推得一干二净,大事化小,小事化了,不过又给上海抹了黑
为什么楼房四周都倾斜了???
我认为监理可能承担的责任有以下几点:1.基坑开挖方案审查中安全措施审查不到位,特别是就近堆土的安全隐患没有指出。2.基坑支护未按照方案实施,而监理未指出。3.现场堆土安全隐患太大,未发出任何监理指令或发出监理指令未得到落实,未下达停工令。4.下达停工令,施工单位未停工未向建设行政主管部门报告。5.基坑开挖后未督促施工单位进行变形测量,且监理巡视不到位。反正,监理现在责任太大,收益与责任不成正比,打算换行。
时间: 27日清晨5时30分左右地点: 上海闵行区莲花南路近罗阳路“莲花河畔景苑”小区事件: 一栋在建的13层住宅楼全部倒塌,造成一名工人死亡。记者昨日在现场看到,该栋楼整体朝南侧倒下,13层的楼房在倒塌中并未完全粉碎,但是,楼房底部原本应深入地下的数十根混凝土管桩被“整齐”地折断后裸露在外。记者在现场注意到,连根倒地的地基桩体上,部分混凝土横切面在巨大力量的拉扯下,似乎出现少量蜂窝状空缝。记者还看到,作为地基桩体最为关键的力量支撑,暴露在外的地桩钢筋有拇指般粗。 在倒塌大楼的底部,地基桩体散落一地。这些桩体基本为圆柱形的,有些是实心的,有些则为空心。在有些“圆柱体”的横截面上出现了一些小小的细孔,显得有些稀疏。专家分析 “53年从未见过房子这么倒的” 东大吕志涛院士分析施工可能“偷工减料”了 昨天,已从事土木工程研究53年的工程院院士、东南大学吕志
我原来在河南,后来到了上海.做方案及施工图老本行.一到才发现,这边的施工图太多了.而且选用标准图极少,做的详图节点多的吓人.我虽然干了多年施工图了,可是还是不可理解,为什么可以选图集的不选?我看过一套别墅的施工图,有60多张!60多张啊!我是领教了!里面连热水管.冷水管.配电箱都定位,我以前可从没有见过建筑图纸有这些内容的.听我一个同事说他有个项目的施工图作了一年,我真的搞不明白.
了解上海嘉定水务工程有限公司的大虾请进,他们的效益怎么样?觉得有发展前途吗?待遇真的很好吗?觉得在上海好还是在小城市好呢?谢谢赐教啊
地面铺装个人博客 http://blog.sina.com.cn/u/1226703000
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
大哥么,我失业了.看到你们都是行业中的元老级人物,而且工作的很好,我想请各位同行帮忙,介绍下工作吧,留个qq:26244203.这上面手机不是太方便.
如题,有人知道上海的基础考试分数什么时候出来吗?看到好像好几个省份都能查分了,上海为什么现在还没呢?去建设部的网站也查不到,真是急死个人啊
这次在上海开办的世界电力电工展,规模不是很大。上一些现场的照片给大家看看。1会场入口处
面积11X10M
设计:Arup Associates地点:中国,上海年份:2013年 龙之翼是一个长达1.5公里的空中步行系统,包含一个空中广场和一组