建筑内部给水系统的任务是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,选用适用、经济、合理的最佳供水方式,经配水管送至室内各种卫生器具、用水嘴、生产装置和消防设备,并满足用水点对水量、水压和水质的要求。建筑给水排水系统是一个冷水供应系统,按 工程信息用途基本上可分为三类: 1.生活给水系统 供民用、公共建筑和工业企业建筑内的饮用、烹调、盥洗、洗涤、沐浴等生活上的用水。要求水质必须严格符合国家规定的饮用水质标准。 2.生产给水系统 因各种生产的工艺不同,生产给水系统种类繁多,主要用于生产设备的冷却、原料洗涤、锅炉用水等。生产用水对水质、水量、水压以及安全方面的要求由于工艺不同,差异很大。
建筑内部 工程信息给水系统由下列各部分组成 1.引入管 对一幢单独建筑物而言,引入管是室外给水管网与室内管网之间的联络管段,也称进户管。对于一个工厂、一个建筑群体、一个学校区,引入管系指总进水管。 2.水表节点 水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置等总称。闸门用以关闭管网,以便修理和拆换水表;泄水装置为检修时放空管网、检测水表精度及测定进户点压力值。水表节点形式多样,选择时应按用户用水要求及所选择的水表型号等因素决定。 分户水表设在分户支管上,可只在表前设阀,以便局部关断水流。为了保证水表计量准确,在翼轮式水表与闸门间应有8~1
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
图纸简介: 高层建筑给水系统原理图(给水系统分区设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
[code]高层给水系统通常分如下几大系统:一、给水系统:通常采用变频供水的方式,可以采用分区供水。二、消防给水系统:由屋顶水箱间和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活热水系统:分统一供水和分户供水两种,前者由热力公司提供给水方式同给水系统;后者采用燃气壁挂炉、电热器或太阳能等供水方式。四、中水供水系统:原理同给水系统,主要供冲厕用。[/code]
一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。 二、多层给水系统 目前,国内大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤
如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢? 博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音供水设备、全变频供水设备、一体式供水设备)有主要关系,另外还与设备品牌、材质、配置、质保期、运输、安装等有关。 高层建筑分区应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3、各分区不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 4、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。 5、建筑高度不超过100m的建筑,宜采用垂直分区并
收录于话题
建筑一共18层,室外给水管网可用水头为0.30Mpa。使用H=120*40(n-2)公式,市政管网供水至6层不对嘛?一层二层层高为5.1m,其余层层高为3.9m。感谢感谢!!
在引入管与室外给水管道的接管处,
各种给水方式,按水平配水干管的敷设位置,可分为下行上给式、上行下给式、中分式和环状式四种。下行上给式给水干管设于建筑物底部,由下向上供水,而上行下给式给水干管设于建筑物顶部,由上
高层建筑给水系统的优化设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 编辑 ]
建筑消防给水系统的设计施工监理
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止回阀各一)一表];2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在