收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
如有雷同,纯属巧合!网站上看到的,觉得很好~~就拿来分享给大家!!施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累六大弊端,细数如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管
如何更好地通过施工图审查,这是所有暖通设计人员最为关心的问题,随着施工图审查的越来越规范,将会有更多的问题被提出来。我认为应该注意如下几点。1.要多熟悉规范,作到心中有数。2.多内部交流,包括和水,电,建筑,结构各专业的交流
施工图审查培训班给水排水专业教材第一章 建筑给水排水 一、基本规定 全球人居可持续发展战略的三大主题为节约资源、减少污染,创造健康、舒适的居住环境。2003年春季爆发的SARS疫情,使人们充分认识到了疫情传播与居住环境的密切关系,也对给水排水专业等方面的卫生、健康等指标提出了更高的要求。 水是人类生存的基本要素之一。给水排水设备是房屋建筑中一个重要部分,是人们在房屋建筑中生活、生产的基本条件之一。卫生设备标准化、安全化、卫生性和舒适性是现代文明的一个重要标志。 给水设备的配备、给水管道的布置均考虑安全、卫生地将符合生活饮用水标准的水送达房屋建筑的各个用水点,以满足生活、生产、消防需要的水量、水压和水质的要求。 饮水卫生是保障人民生命健康的重要条件,在工程中要采取措施,防止生活饮用水被回流污染。防止贮存用水的容器被虫类、臭气等侵入,杜绝由于水的污染而传播疾病的途径。 排水设备及管道布置应安全、卫生、迅速地将污水排至室外,要防止排水系统的有害,有毒气体窜入室内危及人们生命和影响身心健康。给排水管道布置
2011年9月江苏施工图审查培训资料结构。
一起来学习学习吧。
某项目施工图审查,造价3800万,假设M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,请教审查费是多少?我跑了两家审图机构,他们给我的算法竟然不一样?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。
施工图审查要闻汇总近期我院施工图文件审查项目(共16项)电气部分的审查意见,无涉及强制性条文的错误,主要为一般规范性错误。其中,有同一性质的错误,在几项工程中均有出现。现将主要问题列出如下,请大家务必重视。1. 变配电室室内保护接地干线应不少于两根导体在不同点与接地体相连。(JGJ/T16-92第14.6.3.3条)2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 负荷类别应明确划分,并划分合理正确。应按负荷类别进行电负荷计算,变压器容量应通过计算确定。4. 照明、插座、风机盘管支路线距离过长,线路未端短路时开关很难动作。(开关整定值,瞬动倍数与导线线径及长度应配合起来,否则,线路未端短路时开关很难动作。)5. 开关整定值过大,不能保护该回路电缆。6. 消防用电设备的配电线路当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。7. 屋顶风机及其它用电设备的配电箱应根据建筑物的重要性设相应的
违反工程建设标准强制性条文及其它安全性的问题,有以下几个方面: 一、延用老版规范引起的问题 部分工程跨年度设计,与新版规范配套软件修编工作滞后有关。一些新版规范修改的内容在施工图中没有反映。 1、混凝土结构设计规范GB50010-2002对一些基本的、属于强制性条文内容的改变较多,如:钢筋种类名称与强度值、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度、纵向钢筋的最小配筋率等比老规范有所提高。不少设计院的设计总说明的修改工作没有跟上,个别设计人员对新版规范学习不够,在计算书、图纸说明、附注中仍引用老版规范规定。 2、建筑地基基础设计规范GB50007-2002突出的修改是:按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。对这更改有些人不适应,仍用老规范设计。 设计人员没有引起重视的还有: a、桩身承载
PKPM暨设计算量一体化软件展示会课件2008.01.09 资料PDF版 火线共享PKPM混凝土主体结构施工图问题解析 暨PKPM设计算量一体化软件发布会主办单位: PKPM CAD工程部主讲人:中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部结构室 任卫教高级工程师中国建筑科学研究院PKPM系列软件在全国近万家建筑设计单位获得广泛应用,是当今设计行业应用最普遍的设计软件。为解决结构设计当中估算混凝土、钢筋工程量的难题,我院开发了与结构设计数据相接口的--设计、算量一体化软件。并将在2008年1月9日开办培训班,此次培训班旨在帮助广大设计人员解决结构工程中部分常见问题、了解结构施工图程序的最新改进和介绍最新推出PKPM设计算量一体化软件-STAT,还将以近期我所的有关专项研究成果,针对各类典型工程应用问题提出软件解决方案,从而使PKPM在其为用户服务的全过程中构建起一个有力的技术支持平台。一、参会对象:从事工程设计、设计审图和设计规范运用的单位、总工、技术骨干及项目负责人;二、会议日期
电气施工图审查意见综述摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处
最近作的几个工程,施工图审查机构提出的意见绝大部分东西都是些“有关作法方面”,根本不违背强制规范和一般的规范,都是跟他们传统方式不同而已。你说那些人是不是“吃饱了没事干!”
结构施工图审查技术问题
一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。
2.1 编制依据 建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实,如人防工程平战结合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确,是否为有效版本。2.2 规划要求 建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。2.3 施工图深度 2.3.1 设计说明基本内容 ⑴编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。⑵工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。⑶主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围的工程可与《节能设计》段合并)。⑷节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等;夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。⑸防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水巻材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用
此为网易结构上一个网友东西整理的,为方便大家整理而成的word格式而已。
施工图相关专业审查要点