  • 如何通过施工图审查?(讨论精转)

    如何更好地通过施工图审查,这是所有暖通设计人员最为关心的问题,随着施工图审查的越来越规范,将会有更多的问题被提出来。我认为应该注意如下几点。1.要多熟悉规范,作到心中有数。2.多内部交流,包括和水,电,建筑,结构各专业的交流

  • 施工图审查单位,名存实亡了吗?

    如有雷同,纯属巧合!网站上看到的,觉得很好~~就拿来分享给大家!!施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累六大弊端,细数如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管

  • 求助:关于施工图审查意见

    收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件

  • 全套幕墙施工图(比较全面)

    图纸简介: 此图纸包括了1150系列明框幕墙的所有节点有用到的朋友赶快下载 投稿网友: cb811030 上传时间: 2013-05-13

  • 各省施工图审查意见汇总

    本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 编辑 这是我收集到的各省施工图审查意见的资料,供各位网友共享,施工图审查意见,江苏做的最好。

  • 某学校全套幕墙施工图节点

    图纸简介: 某学校全套幕墙施工图节点图,很详细的很实用,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: bxdhailan 上传时间: 2013-03-14

  • 权力寻租下的施工图审查

    小地方的施工图审查实质就是地方建设局的权力寻租,权力寻租的结局是钱收了,干活的没钱,有权的有钱。干活的没钱就自然不怎么干活,不干活审查就是走过场。

  • 结构专业施工图审查要点

    虽然有点老,但对新手还是有点帮助的

  • 某住宅楼幕墙结构施工图

    图纸简介: 本图纸是某住宅楼幕墙结构施工图,平面图、立面图 、东立面石材预埋件布置图 、西立面左石材预埋件布置图、西立面右石材预埋件布置图、南立面石材预埋件布置图、北立面石材预埋件布置图、节点大样、楼梯间玻璃屋预埋件布置图、楼梯间玻璃屋钢结构平面图、楼梯间玻璃屋雨蓬平面图、楼梯间玻璃屋平面图、楼梯间玻璃屋钢骨架布置图、楼梯间玻璃屋玻璃分格布置图、楼梯间玻璃屋东、西立面图、楼梯间玻璃屋北立面图、楼梯间玻璃屋南立面图、构件详图、雨篷玻璃平面分格图共70多张图纸。

  • 万科地产施工图审查总结

    万科地产施工图审查总结

    万科地产施工图审查总结

  • 取消施工图审查制度?(转)

    取消施工图审查制度?施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累八大弊端,细数如下: 一、施工图审查制度破坏了设计单位之间的施工图质量竞争的机制,为质差设计单位保驾护航。 设计单位之间应通过市场竞争机制,实现优胜劣汰。但目前由于有了施工图审查制度的存在,令质差设计单位的施工图出图质量看似无后顾之忧,破坏了过往通过施工图质量比较的淘汰机制,也破坏了出设计事故后须承担巨额赔偿的淘汰机制。由于有施工图审查制度的保驾护航,质差设计单位在施工图质量管理方面不思进取,滋润生存。另外施工图审查制度的存在,也变相打击了原来质优的设计单位继续花大力度投入施工图质量管理的积极性。 二、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管理体系全线崩溃,名存实亡。

  • 施工图阶段图纸审查要点

    施工图阶段图纸审查要点(给排水)     

  • 还有这样的施工图审查意见!

    一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!

  • 施工图审查意见,该怎么答复?

    多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。

  • 施工图建筑说明审查要点

    2.1 编制依据 建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实,如人防工程平战结合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确,是否为有效版本。2.2 规划要求 建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。2.3 施工图深度 2.3.1 设计说明基本内容 ⑴编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。⑵工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。⑶主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围的工程可与《节能设计》段合并)。⑷节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等;夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。⑸防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水巻材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用

  • 电气施工图审查意见综述

    电气施工图审查意见综述摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处

  • 施工图审查机构到底该干嘛?

    最近作的几个工程,施工图审查机构提出的意见绝大部分东西都是些“有关作法方面”,根本不违背强制规范和一般的规范,都是跟他们传统方式不同而已。你说那些人是不是“吃饱了没事干!”

  • 结构施工图审查技术指导

    一起来学习学习吧。