随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
1.工程概况和特点:(略)2.工程质量管理要求2.1工程施工规定(1)施工方法与工程划分混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构分类,还可以分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。(2)施工技术要求混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。(3)结构实体检验1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。2)结构实体检验的内容应包
第一章:模板施工质量标准作法一1、模板的安装“模板与支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的重量、侧压力及施工荷载”,这条强制性条文是模板安装的最基本要求,也是施工安全和施工质量必须的保证,主体必须采用定型钢模板和大模板。2、模板的清理模板上的灰浆应清除干净,用脱模剂涂刷均匀,但不得采用有影响结构性能或妨碍装修的隔离剂。 3、模板的拆除(1)模板过早的拆模,砼强度不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要按照规范规定的强度要求进行拆模;(2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。 4、梁、板的支模标准作法:(1)当梁底模板跨度≥4m时,应进行起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/100
混凝土结构验收质量规范!与大家共享!
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
论文简介:关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》局部修订的公告现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002局部 投稿网友:mydear520 上传时间: 2013-07-29
混凝土结构工程施工质量验收规范讲解(PPT)
混凝土结构工程施工质量验收规范局部修订
1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送
一、混凝土工程的质量通病和防治措施 (一)常见问题 1. 蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不密实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成; 2. 露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板,造成露筋,振捣不密实,也可能出现露筋。 3.麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。 4.孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。 5.墙体烂根:模板拼缝不严、或加固不够、下料过多导致模板出缝隙,混凝土跑浆造成; 6.洞口移位变形、梁变形:浇筑时混凝土冲击洞口模板,两侧冲力不均,模板未能夹紧;造成洞口变形,梁扭曲,甚至个别部位截面“颈缩”。 7.缝隙与夹渣层:施工缝杂物清理不干净或未浇底浆等原因,易造成缝隙、夹渣层。 (二)预防措施 1.将局部用水泥砂浆修补过的部位重新
论文简介:最新《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002_2011版 投稿网友:sonic1234 上传时间: 2013-04-11
混凝土工程施工质量控制
砌体结构工程施工质量验收规范
钢结构工程由于其造价低、结构性能好、施工速度快,大量的钢结构工业厂房、住宅小区、高层建筑、桥梁相继出现,取代了传统的砖混结构、混凝土框架结构建筑,由于钢结构工程在建筑领域被广泛应用,施工质量的好坏就直接影响工程结构的安全,如何控制工程施工质量的已引起业内人士的重视。因此,对钢结构施工质量的控制就显得尤为重要。本文结合实际就施工过程中对钢结构施工质量控制谈几点体会。 1、 针对项目合理组建项目组织机构,认真编制施工规划 1.1 合理组建项目组织机构,抓好岗位建设。项目组织机构是施工单位派驻现场,对工程质量、进度、投资实施组织管理的机构,项目组织机构必须针对工程项目的特点、规模、技术复杂程度等组建,人员配置要专业齐全、结构合理,数量满足施工现场需要,并在现场配备必要的检测工具。同时,要加强现场岗位建设和形象建设,完善现场管理制度和办法,规范施工人员的行为,保证施工人员能履行自己的职责,提高组织机构的工作效率。 1.2 针对工程特点编制施工规划。施工规划是项目组织机构对工程实施的指导性文件,施工规划编制的完善程度,一定程度上影响项目建设的实施。在工程开工前
一、原材料及成品进场 (一)钢材 (二)焊接材料 (三)连接用紧固标准件 检验方法:检查复验报告。 二、钢结构焊接工程 (一)一般规定 (二)钢构件焊接工程 三、紧固件连接工程 永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。 检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:观察和用小锤敲击检查。 四、单层钢结构安装工程 (1)单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差不超过H/1000,且不应大于25mm;整体平面弯曲的允许偏差不超过L/1500,且不应大于25mm. (2)当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于l0mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应该大于l0mm.
GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范专题为您提供最新的混凝土结构工程施工质量验收规范免费下载,提供混凝土结构工程施工质量验收规范技术交流和讨论。最新混凝土结构工程施工质量验收规范专题>>
一新规范简单介绍本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。二新规范适用范围
钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)PDF版
混凝土结构工程施工质量
混凝土结构工程施工质量专题,为您提供混凝土结构工程施工质量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构工程施工质量 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构工程施工质量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题