钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
前一阵出去考察是带回来的图片,请大家指正。
沟槽开挖
现有一大型排水工程拟采用排水箱涵和钢筋混凝土管道(长2米/根,管径DN为2.2O米,重约八吨),请教各位专家如何进行吊装施工?谢谢!
我公司最近的一个工程,使用三阶段预应力钢筋混凝土管道将近5公里,试压前灌水过程中有部分管道环向断裂,且都出现在距大口60公分左右处,试压后沟槽回填通水后,以出现相似情况,请各位高手帮助分析原因,我们正为此相当苦闷
三峡厂房坝后岩基上的钢筋混凝土管道研究
图纸简介: 雨污水钢筋混凝土管管道基础图,120度和180度基础图 投稿网友: gooddayliufei 上传时间: 2013-07-26
刚入行就做钢筋混凝土压力管道设计,要出施工图。什么都不懂,不晓得怎么下手,拜师求高人指教,有计算书提供学习不?救命啊!!!!跪求!!!
根据06MS201-1,钢筋混凝土管采用砂石基础时,砂石基础可选择如下材料(1)天然级配砂石,其最大粒径不宜大于25(2)中粗砂(3)级配砂石、石屑,其最大粒径不宜大于25.一般情况下我们用中粗砂,甲方嫌价格贵,查了一下,用石屑的话要便宜一半。请问有做过用石屑回填的吗?对石屑有哪些具体要求(粒径、含泥量等)?石屑要和级配碎石配合使用吗?用石屑做基础后期会有什么问题?
请教一下各位大神,在图集中,只写了砂石基础可选用的材料, 天然级配碎石,中粗砂,级配碎石,石屑,,粒径不大于25mm, 但是没有说到砂石比例,这个砂石比例一般是多少呀?预算怎么打?哪本规范有明确的提到吗?
图集中只是说钢筋混凝土管道使用混凝土基础时,管道基础要敷设在达到管道基础支撑强度要求的原状土或经处理后回填密实的地基上,但这个承载力的大小怎么计算啊,是多少呢!!!计算公式或依据是什么呢?
查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
钢筋混凝土管管道不均匀沉降标准值是多少?
比较大管径的钢筋混凝土管,比如1500的。承口(大头)外径大约2100,按标准图06MS201-3直线检查井宽度只有D+300=1800,这个怎么安装?非得把大头切掉吗?
请各位路过的大虾帮忙!甲方问我们设计方,室外市政排水用的钢筋混凝土管道使用寿命是多少年左右?踢到厂家都没用,麻烦大家帮忙,谢谢!
I级II级钢筋混凝土管道配筋图有没有国标图?以前在老版市政道路设计手册中有见过,看到的是北京,天津,成都各地的生产厂家都有标准,不统一,为什么国家没出标准图,害得施工单位与甲方经常向设计单位要图纸,请问各位设计同行,你们是怎么处理的?
最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?希望大家能够给出自己的意见。谢谢
我想问一下 顶管施工的话 4m埋深 2.4m孔径的钢筋砼管 配筋一般是给多少呢 我刚也找了下 《顶管用钢筋混凝土管行业标准jc t640-1996》 好像对配筋没有要求 是要进行管壁受力计算嘛? 还是有类似图集的按条件套管的? 不好意思 刚接触顶管 问题比较白 谢谢啦 :]