这是我在预应力砼管桩施工过程中的一点体会,望各位前辈多多提意见。
现在我正在施工1.4米管径的钢筋砼预应力污水管,前方碰到几处是道路施工留下的泥浆池,搬到周围的可能很小,比较困难,泥浆池都比较深,请教各位想想有什么好的方法可以做砼基础、埋管?要考虑经济效益。
离心成形的先张法砼管桩,在砼离心过程中,是否会对预应力筋造成扰动?预应力筋先张拉后,砼再浇筑并进行离心成形,这是怎样一个过程?
静压预应力砼管桩施工工艺
请问一下,说说现在工地上用的多一点的混凝土预应力的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 15:23 编辑 ]
不管截桩还是不截桩,是不是都要灌芯啊?我查规范好像是这么写的。灌芯是为了抗拔吗?没有地下室结构,就一二层钢结构厂房,需要灌芯吗?现场施工没有灌芯,我发现了,但是施工和监理都说没必要做,设计图也没要求是抗拔桩。小弟才疏学浅,请大哥们指点一二。
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
后张法预应力钢筋的制作: 单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。 预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹
规范图集
多层停车楼,单层面积约2万平米,共三层。想请教楼板做预应力与普通砼的区别,主要考虑设计、施工的可行性,以及投资的经济比较。有数据说明最好,谢谢!
:victory: 福建省预应力管桩图集--闽07G119先张法预应力高强砼管桩:victory:
求助关于PHC预应力砼管桩施工工艺及规程
如题,33层高层剪力墙,地下二层,基础深于自然地面9米,管桩筏基。设计要求,从自然地面打桩后开槽挖至-9.00米基础底标高后,再截桩加载检测。可现场施工单位说,当地都是从自然地面加载检测,只是桩承载力多加一些侧摩阻力。可是,岩土资料显示,桩长不同,对应的侧摩阻力不同,能同意施工方砼管桩必须从自然地面加载检测吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
PHC预应力砼管桩静压施工工法(超级详细)
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
现张法预应力混凝土管桩
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
刚学midas midas中怎么个输入预应力钢筋在设计过程中还不知道怎么配筋呢怎么输入预应力钢筋 能不能从cad里面导入啊 大家帮忙
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
2011年开始实施