承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
工程设计图纸上要求钢筋砼管用180度砼基础.但又要求参照 06ms201图集施工.该图集凡砼基础的解释说明都指出可以用于平口 企口管.没有说用于承插管.请问,是不是钢砼承插管是不能用砼基础? http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7745773_1.html
各位大侠,市政排污管中采用钢筋砼承插排水管(乙型接口),施工中,接口中的橡胶圈是起什么作用,是止水还是把管道接口间隙撑匀,我看到施工中,不用任何器械就接好了,不需要用力(不像给水管,还要用拉管器)。是否是管道和胶圈有问题?
小弟是刚刚工作,在一家国有施工企业,求各位大神帮忙讲讲如何管好我负责区域的钢筋,或者模板,或者砼!万分感谢!!![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-21 16:06 编辑 ]
03G322-1 钢筋砼过梁.pdf
收录于话题
本帖最后由 ruyi7952 于 2015-11-18 18:30 编辑 我是施工单位的,现场需要采用沉井进行支护。我想请教一下沉井应当如何设计呢?我在网上下载了2002年沉井老设计规程(新规程是2015年的),大体上了解计算公式了。具体想请教的是,我需要做一个9米多深的沉井,要用什么软件去计算结构,又用什么软件去画配筋。还是说没有对应的软件,都得手工搞定?!谢谢了。
一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
看看这个软件好用吗要是好的话,大家就方便了
1.钢管砼柱与钢筋砼梁怎么连接呢?能将梁上的钢筋直接焊到柱子上吗?2.钢管砼柱与钢筋砼梁的抗剪打算采用柱上焊接环形钢板(梁比柱宽),这个焊缝怎么算呢?规范上没查到啊。
计算钢筋砼结构构件
03G322-1钢筋砼过梁.part1.rar
钢筋砼工程工程量的计算
1.为什么图集04S516中 d600以下管道没有 平口管?2.施工的时候究竟是平口管贵 还是承插管贵 综合比较 平口管+混凝土基础 的价格 和承插管+砂石基础 比较?3.施工上那个更有利?4.我们这里有个设计的习惯 就是600以下的管采用承插管 600以上采用平口管 是否有一定道理
钢筋砼构件裂缝鉴定分析
混凝土新规范7月1号开始执行了,里面对钢筋的使用做了比较大的改动,淘汰了原来的一级钢HPB235,推广HRB系列了,大家在最近的设计中是如何处理的,还用旧牌号钢筋么?
有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
我想问一下墙的这样配筋合理吗,还有打砼的时候,那个斜坡要设模吗,不设的话怎么才能使把砼做的好看
抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?