消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
需要的自行下载学习。
推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
消防给水及消火栓系统技术规范2014版
消防给水及消火栓系统规范
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》学习2014.8.16~17日在西安参加了《消防给水及消火栓系统技术规范》的学习,有黄晓家总工主讲,听的时候因时间比较仓库,大致总结了以下内容,那两天听课的人很多,希望大家来补充和更正我理解方面的错误PS:注意以下内容,也可能与实际印刷版本不符合。一、一些理念和理论上的东西
有需要的朋友可以下载哈
一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!
5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; &nb
本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑 2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火栓架空安装的管道,能否采用螺纹连接呢?ps:感谢版主提供的规范扫描件2016-7-21:我也感觉丝接挺好的,不过现在设计院都保守,设计说明里全部是大于50用卡箍。2106-8-2:假设我们只讨论架空管道,那么按照规范涂黄部分,DN65必须采用卡箍、法兰连接,DN50及以下只能螺纹和卡压连接,完全否决了焊接连接(与不宜采用焊接连接冲突)。目前一般常用DN
本帖最后由 版专攻 于 2015-8-13 17:09 编辑 消规正式实施啦,消规正式实施啦,消规正式实施啦!重要的事情说三遍!!!!经住房和城乡建设部批准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于10月1日起正式实施。
6.2 分区供水 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1 系统工作压力大于2.40MPa;
8.2 管道设计 8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工
8.3 阀门及其他 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1 消防水泵房; &n
4.3 消防水池 4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
1。室外消防水量,多层体积没有按最大防火分区计算,记不得从-87后哪一版,改成了这样的问题http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.htmlhttp://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-14 22:17 编辑
新消规已经实施了一段时间了,但是在使用过程中仍有很多疑问的地方,本文就《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容加以解析,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。不妥之处,大家多多交流。 《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很多的变动之处,因此在整个行业产生了很大的影响,也由此出现了很多不同的解读,笔者根据近半年参与的工程项目设计,经过和各方专家以及同行人士的探讨,针对消防给水系统设计的相对于以往不同的设计内容进行总结,归纳出一些个人见解。一、关于建筑室内外消防设计流量的取值,在原有《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 《高层民用建筑设计防火规范》( 以下简称高规) 的基础上作出更明确的要求,建筑物室外消火栓设计流量统一采用根据建筑体积取值,建筑物室内消火栓设计流量除住宅及高层建筑采用建筑高度取值外,其余均按建筑体
消防给水及消防栓系统技术规范
消防给水及消防栓系统技术规范专题,为您提供消防给水及消防栓系统技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防给水及消防栓系统技术规范 相关的专业交流讨论,更多消防给水及消防栓系统技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子