最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
<建筑设计防火规范>(2001年版)第8.4.1条:五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;而在表8.5.2市内消火栓用水量中却把教学楼列在商店及病房楼里,体积超过5000m3即设消防给水;请大家探讨一下:教学楼消防给水应如何确定?
“ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?
各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.
请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。 求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
高级酒店室内消防流量40L/s,每根立管最小流量15L/s,每支水枪最小流量5L/s,4个立管、6个立管,流量怎么分配啊?高层的室内消防没有说同时使用水枪数量啊?按什么原则分??多谢了啊!!求解惑……
我们这强电弱电线槽还有水管、消防管还有通风管设计的高度都是一个标高,设计回复说根据现场调整,那应该哪个专业在最上边,哪个专业在最下边,哪个专业先做哪个后做?请各位有经验的前辈指点一下吧
去年画的丁类三层厂房,体量较大,有几万平方,设置了室内消火栓,昨天甲方拿去消防队,消防队说根据消规,如设置室内消火栓达不到0.35MPA要设置水池和泵房,你这个丁类多层可以不用设置室内消火栓,水的图纸里把消防给水部分去掉重新申报就可以了!---去问审图,审图说,需要消防队出具证明,要不得设置室内消火栓!---咋办,按规范究竟能要不要室内消火栓,虽然是丁类,但面积这么大,不设置消火栓有点慌(一般市政水压要满足室内最不利点消火栓水压0.35MPA基本不可能)
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至
现在遇到一个项目,需要平差计算,规划范围内有三座水厂,消防流量是按照每个水厂的供水区域选择,还是按照整个规划范围选择呢,请大家指教一下!!!!!
消防给水及消火栓系统规范
一、消防给水系统的分类(比较重要得是按水压分类)