请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。 求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
请问各位大虾,现在小区内给水、消防系统直埋情况下采用什么管材比较合适?现在热镀锌管不耐腐蚀并且不能保证给水水质,铸铁管道安装比较麻烦,PE管道直埋不抗压,听说一种新式管材是钢丝网骨架复合塑料加强管效果不错,有没有那位大虾精通的,请指教。
本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
朋友是施工图审查中心的,有一次在他处看到一份共有四层的大型百货商场,只有室内消防给水图纸、自动喷水系统图纸,但没有室外消防给水图纸,图纸说明上只是说由市政管网共给,消防水池容量也没有室外消防用水量,听朋友说,他看的图有不少是只做建筑物内的消防给水系统,没有室外消防给水系统。请大家讨论这样做符合国家标准吗?
室外消防给水设计参数.doc
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完
一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求, 按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: ????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定: ????1??室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网; 按照这两条规范可以室外消火栓可以采用一路枝状给水; 但按8.1.2??下列消防给水应采用环状给水管网: ????1??向两栋或两座及以上建筑供水时; 却应该采用环状给水,但整个小区只须一个或两个校外消火栓,怎么连成环? 大家怎么看呢
<高规>7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池: 1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。 2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。是否二类居住建筑室外消防给水可以用一条进水管做成环状室外消火栓管网(消防水池不包括室外消防用水),大家一般这种情况都怎么做
根据《消防给水及消火栓系统规范》6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 而在4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 <
室外消火栓系统,A一个环状管网,一端接市政给水管,一端接消火栓泵的出水管B两个环状管网,一个环接市政给水管,一个环接消火栓泵出水管按规范,应该是B,可是看的很多图都是A那到底是A还是B啊?
某高程建筑室外采用给水与消防合用环网,那么环管以及从市政至环管的引入管管径如何确定?是不是按生活用水量设计,用生活用水量加消防用水量校核?
偶现做一个厂区,室外消防给水和生活用水公用管道,使用球墨铸铁管,施工交底时,施工单位说可否用PPR管代替,我没当场答复.请问各位达人,都用什么管?
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
本工程在东北,基地东西方向200米,南北方向400米,为一影视主题乐园。基地里分散有大小二十几个单体建筑,全为低层建筑。整个基地南高北低,坡度较大,最南的单体和最北的单体室外地坪绝对标高相差35米,南边的单体层高最高,为22米4。市政进水管为两路DN200,均在北边的道路进入基地,市政常压0.16MPa。基地中央有集中设备机房。请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?消防水泵的流量和扬程怎么考虑?
最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!
各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
因室外消防用水要单独储存,室外消防水经加压后可不可以接到小区室外给水管网上,然后室外消火栓直接做到给水管网上.这样是否可行. 还是需要单独再做一条室外消防环状管网.
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。 室外消防给水系统是建筑小区建设中必不可少的组成部分,应和小区建设同步进行,以避免留下消防用水不足的隐患。 从火灾统计看,在扑救失利的火灾中,80%以上是由于火场供水不足造成的,可见消防给水直接关系着灭火的成败。
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。