首页 课程 资料 论坛
  • 求助,室内消火栓给水系统

    题干:室内消火栓给水系统有3种:1)室外直供(任何时刻都能保证水量、水压)2)设水箱的消火栓给水方式(一天内有一定时间能保证消防水量、水压,水箱提供储存10min消防水量)3)设水泵、水箱的消火栓给水方式我们设计时通常选用水池+水泵+水箱的给水方式问题:1)什么时候选用第二种消火栓给水系统? 2)什么时候选用第三种消火栓给水系统?

  • 关于室内消火栓的一些的问题

    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。

  • 给水排水学习资料:室内消火栓的布置

    ⑴消火栓布置要求 ①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。 ②建筑物任何部位着火,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到着火部位。除建筑物最上一层外,其他部位都不应使用双出口消火栓,应采用单出口消火栓。 ③消火栓应设在建筑物内明显而便于灭火取用的地方。例如楼梯间、走廊、大厅、车间的出入口等,并应有明显的标志。消火栓栓口距室内地面高度为1.1m,其出口方向宜下或与设置消火栓的墙面成90°角。 ④消防电梯前室应设室内消火栓。 ⑤冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,以防冻结损坏。 ⑥设有室内消火栓的建筑物如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的试验消火栓,用以检查消防系统的运行情况及保护建筑物免受邻近建筑火灾的波及。 ⑦同一建筑物内应采用同一规格消火栓、水枪和水带,以便串用。每根水带的长度不宜超过25m. ⑧对于高层工业建筑或水箱设置高度不能满足最不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水压及水量要求时,应在每个室内消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮,并应有保护

  • 室内消火栓给水系统的设置范围

    室内消火栓给水系统的设置范围是什么? 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。 (4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。 (5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。 (6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。 (7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。 (8)停车库、修车库。

  • 室内消火栓给水系统类型的介绍

    室内消火栓给水系统的类型按照高、低层建筑分类,有少层建筑室内给水消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。 1.少层建筑室内给水消火栓给水系统分类 ①无水箱、无水泵室内消火栓给水系统。 ②仅设水箱不设水泵的消火栓给水系统。 ③设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水系统。 2.高层建筑室内消火栓给水系统分类 ①高层建筑区域集中的高压、临时高压室内消防给水系统。 ②分区供水的室内消火栓给水系统。

  • 室内消火栓给水系统的水力计算思路

    室内消火栓给水系统的水力计算,我们做的可以算是多的了,可是对于如何系统而规范的计算确定各项参数,许多新入行的朋友却不太清楚。原因其实很简单,许多学校在教学的时候,只是局限在对教材的说教,缺乏和建筑防火规范的有机结合,故而导致许多毕业生对这一块的思考缺乏逻辑性。在下也深受其苦,后来想,不如自己系统的计算一翻,写个总结,既能加强自身的学习,同时贴出来,说不定还能帮助一些刚入行的朋友们!

  • 论室内消火栓给水系统的设计与审核

    论室内消火栓给水系统的设计与审核建筑室内消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水通过管道系统直接或经加压(外网压力不能满足需要时)输送到建筑物内,用于扑救火灾而设置的固定灭火设备。是建筑物中最基本的灭火设施之一。因此,该系统的设计与审核是建筑消防设计与审核工作中不可缺少的一项重要内容。一、设置室内消火栓给水系统的原则 按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等国家现行消防技术规范标准的规定,下列建筑(或部位)应设室内消火栓给水系统: 1、高层民用建筑; 2、厂房、库房(耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类单、多层厂(库)房,耐火等级为三、四级且建筑面积不超过3000㎡的丁戊厂房和建筑面积不超过5000㎡的戊类厂房除外)、科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸物品的房间除外); 3、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200

  • 室内消火栓给水管道可以焊接吗?

    如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?

  • 室内消火栓给水系统的给水的方式【0917】

    1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。

  • 室内消火栓给水系统流量和压力的计算

    进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。

  • 室内消火栓给水系统安装的一般要求

    室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。

  • 怎么确定设置室内消火栓

    三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?

  • 生活给水\消火栓\喷淋

    生活给水\消火栓\喷淋系统各自独立,可以理解成有三条各自独立的引入管吗?还是从一条引入总管分出三条支管?如果是前者,供水部门是否同意提供三个接口?谈一谈你的看法.

  • 室内消火栓系统的给水接口是否设置止回阀?

    如果室内消火栓系统由室外给水环网进水,是否要设置止回阀?如果不设置,那么水泵接合器工作时压力就会加到给水环网中对生活给水系统不利,而且有人用水时还会卸压分流,又会对消防扑救造成影响。所以我认为由给水管网供水的室内消防系统,都应该在接口处设置止回阀或倒流防污器。

  • 一个关于室内消火栓的问题

    小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?

  • 求助(有关室内消火栓的设置)

    最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!

  • 室内消火栓能够上下共用吗?

    请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!

  • 室内消火栓和室外消火栓给水泵是否可以合用?

    几天前,校对一份图纸,发现此君将室内消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人认为这个做法是错误的,因为这样室外消火栓对于室内系统的水泵结合器失去了火灾发生时的作用,由于个人项目不尽相同,理解方法也不同,大家讨论一下。

  • 有关室内消火栓设置的问题

    请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?

点击加载更多

室内消火栓给水

室内消火栓给水专题,为您提供室内消火栓给水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消火栓给水 相关的专业交流讨论,更多室内消火栓给水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度