这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.
请教各位大神,室内消防系统到底用什么管材合理?黑铁管?白铁管(内外热镀锌)?铸铁管?消防用塑料管? 那位大神能讲讲一、二吗
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢
有一厂区,无市政水源,取自井水.设置泵房,消防水池,如采用室内外消防合用系统,可否采用低压制,水泵需长转?就可不用设置消防水箱了吧,可如果厂房(一层)须设喷淋,就应设单独喷淋泵,单层厂房顶还需设10分钟消防水箱吧?请各位帮忙分析一下,谢谢!
最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!
初学者问一个小问题,一高为8M、一层建筑面积为1400平米的机关食堂,其一层为餐厅,二层是一个多功能厅和一个小餐厅。问其是否要设室内消防系统?
不知道大家能否知道室内消火栓系统在灭火中起什么样的角色。是起初期灭火还是供消防队员进入室内灭火所用?我不理解的是,为什么室内消火栓在设置了水泵结合器和屋顶水箱后还要和其它给水源连接(比如和市政给水管连接),有这个必要吗?有水泵结合器就可以保证灭火时的水压水量。另外一个就是即使和市政给水管道连接了,在灭火时也是不能保证所需水压。所以我觉得室内消火栓做到水泵结合器就可以终止了,不需要再和其他管道连接。需要设消防水池的例外。不做到大家怎么理解这个东东?
1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。大部分都是A输电 B电网系统以及供电。除非你们市我市大停电区域,排污泵没电的很可能不大。当然首要条件是,消火栓系统有良好的主动维护和包养你。日常室内消火栓水压力更大靠建筑屋顶消防水池的净高逐步实现,当我们直到使用它室内消火栓时,消火栓箱里有个消防泵启动按钮,按下那个稳压泵会启动(如果有其他各种传
我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!
我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?
该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
本人一直做设计都把室内消火栓系统室外管网做成环管。但最近遇到一工程,一个厂区六幢单层厂房,每栋大概是65*24米。如室外做网管,则会因为造价已定且很低而没钱赚,我也仔细研究了规范,对于室内消火栓系统也没有规定一定要做环网,不知是否把室外管网改为枝状?
南京多层仓库项目,室外45L/s,室内10L/s,设消防水池,屋面消防水箱,室外、室内合用消火栓泵,消防管道.请教下这个系统还需设增压稳压设备吗?各自的理由是什么?
消火栓系统图上的 在图例上没有找到 新手表示经验不足 求指教 是什么设备?喷淋系统图上的这个地方
有一幢建筑,首至八层是作商业及办公用,面积约为8400平方米一层,高约34米,其中9-15层为住宅,面积约为2000方左右。高应超过五十米。此建筑为长方形建筑,其住宅靠长方形的一边建起的。现在只做首至八层的消防系统。住宅部分的不是另外做。我想请问一下各位,那消防栓系统的用水量(室内)是应按超过五十米的综合楼的用水量(40L/S)考虑呢,还是只考虑首至八层的高度的用水量(30L/S)呢?
某工程建筑25层,见图,我看该消防设计图有两个问题: 1.在同一个楼梯间的同一消防栓位置有两根消防立管同时供水给一个消防箱,如图中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分别是同一消防栓位置的两根消防立管。好象消防规范没有要求一个消防需要两根立管供水的规定。 2.该电梯前室没有必要设两个消防栓,按照距离,一个消防栓可满足要求。 讨论: 1.上述一个消防需要两根立管供水,规范有规定这样做吗?这样设计是否太浪费? 2.该电梯前室每层可否只安装一个消防栓,消防立管由4根立管改成一根?[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 编辑 ]