根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?
消防给水及消火栓系统规范
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
消防给水及消火栓系统设计规范.
消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
需要的自行下载学习。
推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
消防给水及消火栓系统技术规范2014版
《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
本人在一风景开发区建设局工作,前天由于附近的一些村民因扫墓引燃山火。由于着火点距景区道路边的消火栓较远,水带不够长,后只能打119来扑灭。幸好发现及时,火势不大,但由于本人刚调来此单位,从专业角度感觉此处消防设施很不完善,请求大家给予这方面的支持。
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》学习2014.8.16~17日在西安参加了《消防给水及消火栓系统技术规范》的学习,有黄晓家总工主讲,听的时候因时间比较仓库,大致总结了以下内容,那两天听课的人很多,希望大家来补充和更正我理解方面的错误PS:注意以下内容,也可能与实际印刷版本不符合。一、一些理念和理论上的东西
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考
一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!
有需要的朋友可以下载哈
消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。可以这样理解吗?
5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; &nb
今天看到一份审图意见,其中一条很费解,“消防前室的消火栓须明装,如采用玻璃柜门,须注明采用防火玻璃。”防火规范有这条规定吗?哪位同仁知道出处?
自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!