  • 消火栓、喷淋系统如何分区

    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?

  • 关于干式消火栓系统的疑问

    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

  • 关于消火栓系统试压问题

    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案

  • 消火栓给水系统组成部件的分类学习

    消火栓给水系统组成部件的分类学习

    消防给水系统 相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这些东西为消火栓能正常使用做出了重大贡献。小编整理这些“幕后英雄”他们的名称和分类。

  • 我是如何检测消火栓系统的

    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请

  • 室内消火栓给水系统是由哪几部分组成的?

    室内消火栓给水系统通常由以下几部分组成: (1)消防供水水源。包括:市政给水管网、天然水源、消防水池。 (2)消防供水设备。包括:自动供水设备一消防水箱、主要供水设备——消防水泵、临时供水设备——水泵接合器。 (3)室内消防给水管网。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。 (4)室内消火栓。室内消火栓应设在消火栓箱内。它由水枪、水带、消火栓三部分组成。

  • 消火栓系统的火灾延续时间

    消火栓系统的火灾延续时间在规范中说的不是很确切,不如自动喷水一个小时来得具体。各家设计院的取值也不尽相同,多层建筑且不太重要的场所多取2h,高层或重要场所多取3h。不知道大家是如何做的呢?

  • 消火栓系统上阀门的设置问题

    消火栓系统上阀门的设置,特别是横管上,把横管分成若干段的阀门的设置。我看了很多不同人的设计,各有不同。有的设置得多,有的少点。《高规》和《建规》对阀门的设置,说的也不清楚。

  • 请教:什么是干式消火栓系统

    建规中有一条是这样规定的;严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,...................中的“干式系统”具体是什么样的,那位高人给讲解讲解,以示解惑!感激不尽!

  • 关于消火栓系统问题求救高手!

    关于消火栓系统问题求救高手!

    我现在做的一个工程,标准层一层2户,双电梯。标准层设置两个消防箱,一个单栓,一个双栓。其中双栓里面两个栓头都是单独立管供水,加上单栓共三根消防立管,在顶层形成环路。因管道井比较小,请问一下,双栓这个是否可以用一个立管供水!?

  • 请教关于室外消火栓系统的问题?

    一厂区,三面邻马路。内有一面积9200多平方米单层水产品加工厂房(局部为两层冷库建筑);一栋6层办公楼和一栋6层员工宿舍。根据《建规》加工厂房定性为>50000m3戊类厂房,局部冷库为20000<V≤50000m3丙类厂房;室外消火栓用水量分别为20L/s,35L/S,故取大值35L/S为厂区室外消火栓用水量。因厂区外三面马路有市政消火栓,且厂区在其150m的保护范围内。请问厂区需要设室外消火栓系统吗?系统需要设成环状管网吗?

  • 求教监控、报警系统的组成

    我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教

  • 消火栓系统阀门问题(附图)

    消火栓系统阀门问题(附图)

    7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:1,水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个2,立管的两头必须设阀门,3,环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....想搞清楚,附图,向大家请教。

  • 商铺消火栓系统的设置问题

    我们的小区商铺消火栓系统设置 一期商铺大概50平方米,上下两层 一期做设计时为 隔一间设置消火栓一个 可是到了二期设计条件同一期 设计每间一个消火栓 问设计院 设计院说 08年消防有规定说必须每个房间都必须设 请问高手指点

  • 关于高层消火栓系统分区

    关于《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中:7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。在此请教下各位:在实际设计过程中,高层消火栓系统如按照“静水压力不应大于1.00MPa”来分区,是否就是理解为:高度超过100米的建筑才需要分区?可是我接触过别人设计的几个高层住宅,基本都是18层以上的建筑就要分区了。对此有点迷惑,恳请各位指教!