咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
请问下1:电算的时候,框架结构楼板周边是考虑简支还是固支,他们的计算结果又什么区别的? 2:楼板计算是考虑弹性算法还是塑性算法,他们的计算结果有什么区别呢?
小弟正在做毕业设计,想设计一个圆形的建筑,5层,平面是半径16m的圆形。问题就是柱和曲梁构成的空间圆形框架怎么手算,有这方面的书供小弟参考吗?可能你们会说用电算,但是以前没有电算的时候,圆形的结构大家是怎么做的呢?哪位大侠知道,麻烦帮个忙
图纸简介: 钢结构框架结构施工图楼板采用钢筋桁架楼板节点详细 投稿网友: hiphopsea 上传时间: 2013-12-04 <
地下一层,地上4层框架, 平面为五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 审图的时候说特别不规则,重新设计,真的需要重新设计吗?
图纸简介: 5层框架结构 学校实验楼 ,层高4.2,本图为结构图,图纸内容非常的详细完整,欢 投稿网友: kaoshibuguakeq 上传时间: 2013-01-29
哪位大侠帮忙指点一下,谢谢,模型见附件,08版的
框架结构工业厂房中多因生产工艺的需要,楼板上会开很多洞口,且洞口的四边要作为几十吨重设备的支座。当两个洞口相距很近时,两个洞口近边的梁也会离得很近。而采用一根梁时两边设备支座就会座在一起,不易安装就位。请问高手是如何解决此问题的。可否采用一根带翼缘梁(即采用T型框架梁或次梁)以承担两边的两个设备支座,这样当两边设备部同时使用时会使梁受扭呀!!烦请高手指教,谢谢。
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
各位前辈高手,我在做一个选煤厂结构的时候 第一阵型是以扭转为主,在论坛好像看到最好是以平平扭为好。。。不解,迷茫,请各位前辈高手指点迷津。。。不胜感激
带吊车的框架结构 层间刚度比如何算?如图 在六米标高的地方 有吊车 和一夹层算层间刚度比的时候 是忽略这个夹层和吊车梁算呢,把底下10米当做一层算还是不忽略。一层按6米 二层按4米算。这个吊车层 这一层 算楼板大开洞呢还是算局部错层呢。有没有相关的比较权威文章解释这一的结构怎么算不规则。
x 市高级中学扩建项目学校大门、宿舍楼一、二号及宿舍楼室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
板配筋如图,支座钢筋只比8@200 大一点点,感觉没必要附加这样的情况板配筋可以调幅么,把支座的弯矩调到跨中???
自己写的小程序
1、剪力墙的嵌固端 下移的话 因为底部加强区要跟着下移 所以会增加造价 但是框架结构的嵌固端如果下移 至基础顶 那他是不是节省造价呢 抗规规定地下室顶板作为嵌固端 底下一层的梁柱的配筋要是上一层的1.1倍 2、如果是两层地下室 那么是不是底下两层都要满足梁板的钢筋是嵌固端上层的1.1倍
见图,本人见到个多层钢框架结构的,的节点是这样表示的,不知道有没有人有这个表里的其它型号的钢材连接数据呢,一般钢结构设计节点这样表示比较方便?(和PKPM的节点比起来)本人老人,设计新手求指教。
1.框架结构构造柱的设置原则? 什么时候设置啊?2.屋顶的梁布置是不是要尽量对称啊?谢谢各位大神。。 新手在设计院没人带 难啊~~~~
我现做了一项改造工程,共7层,原来的楼板要求改成现浇面。现除了4F的楼板没拆,其余都现浇好了。本来可以按照施工进度表进行施工,可现在甲方提出一个要求,就是为了不破坏3F的现浇地坪,不允许用以前的方法破坏施工。请各位大侠赐教。。。
1,轻质隔墙可不可以作为洗手间的隔墙,楼梯两侧的墙?2,轻质隔墙的线荷载等效为楼板的面荷载,是做为活载部分考虑吗? 若不做等效荷载且布置确定,那么是作为恒载考虑吗?哪位好心人帮帮忙啊