最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,
现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统2.室外消火栓泵如何选择;3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。
《室外给水设计规范》(GB50013-2006) word版
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!