首页 课程 资料 论坛
  • 消火栓系统施工及验收规范

    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?

  • 室内消火栓系统施工及验收规范

    室内消火栓系统施工及验收规范

    在网上找了很久这个规范,到底有没有这个规范?在《建筑给排水及暖通工程验收规范中》有室内消火栓系统的很少部分就是相对消防上的,不清楚,各位大神。有没有?还有那个《自动喷淋消防系统施工及验收规范》中管开孔能不能用到室内消火栓系统上?热镀锌钢管上DN150能不恩能够接DN125?采用的是什么连接?卡箍还是?还有下面这个图: 横着的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是这个三通怎么用?该怎样接?

  • 消火栓给水系统验收通病

    消火栓给水系统验收通病

    01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 05 减压装置 消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 06 消防水箱 屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向

  • 消防给水系统及消火栓系统验收要求

    消防给水系统及消火栓系统验收要求

               1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6)消防给水及消火栓

  • 消火栓、喷淋系统如何分区

    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?

  • 消火栓灭火系统施工安装全程验收记录

    消火栓灭火系统施工安装全程验收记录1 消火栓灭火系统质量保证资料核查表 C-12 图纸会审记录 13 设计变更明细表 24 技术交底记录 35 施工技术核定单 46 施工组织设计(方案) 57 开工报告 68 设备材料相关证件汇总表 79 设备开箱检查记录 810 材料检查记录 911 消火栓灭火系统阀门抽样试验记录 C-212 消火栓灭火系统管道安装检查记录 C-313 消火栓灭火系统管道支架制作安装检查记录 C-414 消火栓灭火系统管道试压记录 C-515 消火栓灭火系统管道冲洗记录 C-616 消火栓灭火系统管道防腐记录 C-717 消火栓灭火系统管道保温记录 C-818 消防配电线路敷设检查记录 1019 消防配电线路隐蔽验收记录 1120 消火栓灭火系统水源设施安装检查记录 C-1021 消火栓灭火系统水泵安装检查记录 C-1122 消火栓灭火系统稳压装置安

  • 关于干式消火栓系统的疑问

    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

  • 关于消火栓系统试压问题

    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

  • 室内消火栓给水系统验收的要求是什么?

    1.验收消火栓给水系统应具备的文件(1)经当地消防部门批准的消火栓系统设计图。(2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘竣工图并附变更部分的证明文件。(3)消火栓给水系统应备齐全部部件、材料、设备的出厂合格证或试验记录。(4)系统施工过程中和竣工后的全部测试记录。2.消火栓给水系统的外观检验(1)对照设计图纸和其他工艺文件依次对消防给水系统的消防水池、消防泵房、非隐蔽管道及附属建筑物、消防水箱、消火栓、消火栓箱、气压供水装置等组成部分进行外观检验,它们应符合设计要求。(2)按照安全使用说明书及其他技术文件、检验各部位的安装及附配件的完整性。3.消火栓给水系统的启动和典型部位的压力检验(1)分别用手动和自动两种方式启动消防水泵。从启动开始至该系统距离泵房最远点达到设计压力所需时间,应符合设计要求。(2)低压消火栓给水系统,其室外消火栓最低压

  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案

  • 新风系统验收要检查什么?

    为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?

  • 消火栓给水系统验收12大通病及防治

    1、消防水池: 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 2、消防水泵: 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水

  • 我是如何检测消火栓系统的

    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请

点击加载更多

消火栓系统验收

消火栓系统验收专题,为您提供消火栓系统验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓系统验收 相关的专业交流讨论,更多消火栓系统验收相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度